1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modbus разветвитель на 2 выхода

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
CoolNickname
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 15:42
Имя: Тоха Мик

Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение CoolNickname »

Добрых времени суток. Дело такое, есть плк Modicon m340 и 2 частотника atv312, нужно подключить эти 2 частотника к ПЛК. Проблема в том что модбас выход в плк 1, нужен разветвитель. Покупать не вариант, так как это стенд в универе - денег мне никто на него не даст, значит нужно максимально быстро и максимально не дорого спаять самому. В гугле схем не нашел (только кучу ссылок "купить"), может кто знает где достать схему разветвлителя?
Последний раз редактировалось CoolNickname 08 дек 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Ryzhij »

Много неясного...
Про протокол всё понятно - modbus, а что насчёт интерфейса?
Что там у Вас - RS232, RS422, RS485-2w, RS485-4w или Ethernet?
И для чего разветвитель, если все перечисленные интерфейсы, кроме RS232, подключаются шлейфом, а Ethernet - через хаб, который всё равно проще купить, чем спаять самому?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
CoolNickname
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 15:42
Имя: Тоха Мик

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение CoolNickname »

Там RS485-4w, витая пара обжата под модбас, конектится к частотнику в разъем rj-45.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Ryzhij »

Ну и подключайте шлейфом, в соответствии со спецификацией на RS485.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
CoolNickname
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 15:42
Имя: Тоха Мик

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение CoolNickname »

Хм, тогда насколько я знаю, обращение к частотникам будет последовательное, так?

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение VaBo »

Не, все нормально, обращение будет параллельное.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Никита »

Обращение будет широковещательное :) Частотники сами разберут, кому посылка и ответят. Это протоколом Modbus изначально предусмотрено, формат пакета посмотрите.
Если я все верно помню - первые три контакта - CAN-шина, 4 и 5 - RS-485 (полярность надо уточнять, было дело, уточняли экспериментально), 6 пустой, 7 и 8 - питание 10В подсветки морды (смешное, пара десятков, если не единиц милиампер).
В зависимости от разъема (морда или связь) некоторые линии могут отсутствовать, но средние есть на обоих.
Ваша задача - собрать средние вместе (естественно, не между собой) и подключить к контроллеру. Порт контроллера, естественно настроить на работу по 485.
Для стенда достаточно клеммника. Клеммы Могу продать за недорого :) На реально удаленных объектах "звезда" работает плохо, разветвляться надо около самих частотников, сводя "отростки" к минимуму.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение VaBo »

Ура, стенд готов!

Автор темы
CoolNickname
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 15:42
Имя: Тоха Мик

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение CoolNickname »

Никита писал(а):Обращение будет широковещательное :) Частотники сами разберут, кому посылка и ответят. Это протоколом Modbus изначально предусмотрено, формат пакета посмотрите.
Если я все верно помню - первые три контакта - CAN-шина, 4 и 5 - RS-485 (полярность надо уточнять, было дело, уточняли экспериментально), 6 пустой, 7 и 8 - питание 10В подсветки морды (смешное, пара десятков, если не единиц милиампер).
В зависимости от разъема (морда или связь) некоторые линии могут отсутствовать, но средние есть на обоих.
Ваша задача - собрать средние вместе (естественно, не между собой) и подключить к контроллеру. Порт контроллера, естественно настроить на работу по 485.
Для стенда достаточно клеммника. Клеммы Могу продать за недорого :) На реально удаленных объектах "звезда" работает плохо, разветвляться надо около самих частотников, сводя "отростки" к минимуму.
Спасибо за разъяснения, завтра попробую сваять на клеммнике, вроде валялся в лаборатории)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Никита »

Там RS485-4w, витая пара обжата под модбас, конектится к частотнику в разъем rj-45.
Нет там 4w, обычная пара.
Спасибо за разъяснения, завтра попробую сваять на клеммнике, вроде валялся в лаборатории)
На пробу можно и на скрутке собрать... Но увы, убедился неоднократно, ни один выпускник ВУЗа нормальную скрутку сделать не может. Исключение - те, кто уже успел попрактиковаться в поле. Впрочем, для пробы можно и не нормальную, а какая выйдет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Jackson »

CoolNickname писал(а):Добрых времени суток. Дело такое, есть плк Modicon m340 и 2 частотника atv312, нужно подключить эти 2 частотника к ПЛК. Проблема в том что модбас выход в плк 1, нужен разветвитель. Покупать не вариант, так как это стенд в универе - денег мне никто на него не даст, значит нужно максимально быстро и максимально не дорого спаять самому. В гугле схем не нашел (только кучу ссылок "купить"), может кто знает где достать схему разветвлителя?
При общей длине кабеля до 300 метров, зтот разветвитель является ничем иным как клеммой обыкновенной. Ну если хотите, можете коробку соединительную поставить. Но можно даже и без этого обойтись, пустив кабель от ПЛК сначала в один ПЧ, затем во второй ПЧ. И всё. Команда из ПЛК отлично долетит до обоих ПЧ.
ModBUS разветвитель.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Никита »

Но можно даже и без этого обойтись, пустив кабель от ПЛК сначала в один ПЧ, затем во второй ПЧ. И всё. Команда из ПЛК отлично долетит до обоих ПЧ.
Долететь-то она долетит. У шнайдера фича - модбас на частотниках выведен на RJ-45, я выше и примерную распиновку давал. Зажать два кабеля в разъем практически нереально. Поэтому и клеммы. Ну или дорогие их хау-ноу с патчкордами и разветвителями Modbus, суть - запараллеленные RJ-45.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Valerich »

Никита писал(а):Зажать два кабеля в разъем практически нереально. Поэтому и клеммы.
Я для экспериментов это использую, есть сразу в коробочках несколько штук, стоят копейки:
Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Ryzhij »

and909 писал(а):Я для экспериментов это использую, есть сразу в коробочках несколько штук, стоят копейки:
Изображение
Для соединения через эти розетки нужен спец.инструмент. Просто отвёрткой набивать не вариант - слишком много брака.
Клеммы дешевле.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):
Но можно даже и без этого обойтись, пустив кабель от ПЛК сначала в один ПЧ, затем во второй ПЧ. И всё. Команда из ПЛК отлично долетит до обоих ПЧ.
Долететь-то она долетит. У шнайдера фича - модбас на частотниках выведен на RJ-45, я выше и примерную распиновку давал. Зажать два кабеля в разъем практически нереально. Поэтому и клеммы.
Если проблема только в этом - это разве проблема? 10 минут работы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Никита »

TEB писал(а):Если проблема только в этом - это разве проблема? 10 минут работы.
Так надо ж знать.. Это я вот прикидываю, чего я больше видел - частотников или голых женщин. А студенту, который позавчера узнал про частотник, вчера про модбас, а сегодня увидел схему из каталога с "фирменным разветвителем" надо еще додуматься. Ну и шнайдер, по понятной причине, соединение через клеммы в каталогах не рисует.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: Modbus разветвитель на 2 выхода

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):
TEB писал(а):Если проблема только в этом - это разве проблема? 10 минут работы.
Так надо ж знать.. Это я вот прикидываю, чего я больше видел - частотников или голых женщин. А студенту, который позавчера узнал про частотник, вчера про модбас, а сегодня увидел схему из каталога с "фирменным разветвителем" надо еще додуматься. Ну и шнайдер, по понятной причине, соединение через клеммы в каталогах не рисует.
Есть такое. Про шнайдер тоже правда. Их клеммные коробки стОят просто сказочно - "все скорлупки золотые"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить