1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

RS-485 и искажение сигнала

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Boris_K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:20
Имя: А. Б. В.
Страна: Роисся
Благодарил (а): 1 раз

RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Boris_K »

Общеизвестно, что на больших дистанциях сигнал искажается, из-за ёмкостных и индуктивных свойств кабеля. Почему тогда линии RS-485 (к примеру) не прокладывают, разделяя проводники (A и B) в пространстве? Ведь очевидно, чем дальше проводники друг от друга, тем меньше их взаимная ёмкость и индуктивность...

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение alex_ugrumov »

потому что, в 485 сетях применяется диф сигнал. То есть единица отличается от 0 тем, больше ли напряжение на одном проводнике относительно общего сигнала, чем напряжение на другом проводнике ( Единица) или меньше (Ноль): имеет значение знак разницы напряжений на проводниках относительно общего провода (третьего). Соответственно, помеха влияет на проводники, если они расположены близки, одинаково. И если абсолютное значение напряжения (относительно общего провода) на проводниках и меняется под воздействием помехи, но знак разницы этих значений сохраняется. Поэтому диф сигнал и более устойчив к помехам, но нужно провода располагать как можно ближе друг к другу.
Alex.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Valerich »

Дополню.
alex_ugrumov писал(а):...но нужно провода располагать как можно ближе друг к другу.
Поэтому и используют витую пару.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение VaBo »

Немного не так.
Согласованная витая пара представляет собой "длинную линию", т.е. линию, в которой собственная индуктивность компенсируется собственной емкостью (ес-но, при условии согласования, т.е. работе на нагрузку, равную волновому сопротивлению линии), короче -емкости с индуктивностью как бы и нет.

И да, просто близко располагать провода недостаточно, так или иначе на один из проводов воздействие помехи всегда будет больше, но вот если их свить между собой, да еще с нормированным шагом!...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Ryzhij »

Boris_K писал(а):Общеизвестно, что на больших дистанциях сигнал искажается, из-за ёмкостных и индуктивных свойств кабеля. Почему тогда линии RS-485 (к примеру) не прокладывают, разделяя проводники (A и B) в пространстве? Ведь очевидно, чем дальше проводники друг от друга, тем меньше их взаимная ёмкость и индуктивность...
Тем не менее, яйцеголовые учёные мужи, начиная с Максвелла, показали, что сигнал распространяется не по проводам, а в пространстве. Проводники лишь формируют т.н. направляющую систему по которой и распространяется сигнал.
Разнесите проводники друг от друга, и в конечном счёте вы получите антенну.
Антенна же не только излучает полезный сигнал, но и принимает помехи.
Для приёмника важно отношение сигнал/шум. При разнесённых в пространстве проводниках мы потеряем сигнал, излучая его в пространство, и нагребём из пространства шумов вагон с прицепом.
Это раз.

Что же касается конкретно RS485, то стандарт предписывает применение кабеля с конкретными характеристиками. В том числе с определённым волновым сопротивлением.
Это два.

И всё это тоже не просто так. Например, для коаксиального кабеля минимальное затухание сигнала по мощности получается при волновом сопротивлении 50 Ом, а минимум затухания по напряжению - при 75 Ом.
И это пока только соотношение геометрических размеров, без учёта свойств применяемых материалов.

Как видите, всё, увы, не просто.
И не просто так.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

Boris_K писал(а):Общеизвестно, что на больших дистанциях сигнал искажается, из-за ёмкостных и индуктивных свойств кабеля. Почему тогда линии RS-485 (к примеру) не прокладывают, разделяя проводники (A и B) в пространстве?
Потому что неудобно и чёрт ногу сломит где какой кабель, если их три десятка: "так, это туда пошло, это обратка другой линии.... :ges_slap: " . И еще потому что куда проще линию скомпенсировать чем в два раза больше копать и тянуть. Короче, здравый смысл.
Boris_K писал(а):Ведь очевидно, чем дальше проводники друг от друга, тем меньше их взаимная ёмкость и индуктивность...
При токе в 20 мА... :good:

По-моему, это флуд. :bayan:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Valerich »

Откуда информация о 20 мА в 485?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Ryzhij »

and909 писал(а):Откуда информация о 20 мА в 485?
TEB писал(а):При токе в 20 мА... :good:

По-моему, это флуд. :bayan:
Так флуд же... :ext_secret:
Тем более, что флуд-стартер взял RS485 для примера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

and909 писал(а):Откуда информация о 20 мА в 485?
С потолка для примера.

Хорошо, 10 мА, 30 мА - это что-то меняет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение rwg »

На Ваши вопросы подробно и доступно Вам ответит Г.Отт в книге "Методы подавления шумов и помех в электронных системах", изд.Мир, 1979 год

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а):На Ваши вопросы подробно и доступно Вам ответит Г.Отт в книге "Методы подавления шумов и помех в электронных системах", изд.Мир, 1979 год
Методы подавления шумов и помех в электронных системах. (Noise reduction techniques in electronic systems)[Djv-ZIP]Перевод с английского Б.Н.Бронина. Под редакцией канд. техн, наук М.В.Гальперина.
(Москва: Издательство 'Мир', 1979) :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение spectrum48k »

Boris_K писал(а):Общеизвестно, что на больших дистанциях сигнал искажается, из-за ёмкостных и индуктивных свойств кабеля. Почему тогда линии RS-485 (к примеру) не прокладывают, разделяя проводники (A и B) в пространстве? Ведь очевидно, чем дальше проводники друг от друга, тем меньше их взаимная ёмкость и индуктивность...
проводники прокладывают рядом, для того, чтобы получать удовольствие от использования свойств витой пары)

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение spectrum48k »

TEB писал(а):
and909 писал(а):Откуда информация о 20 мА в 485?
С потолка для примера.

Хорошо, 10 мА, 30 мА - это что-то меняет?
как подсказывают мои недалекие знания стандарта, ток в цепи двух стандартных устройств при состоянии передатчика в активном ("неподвешенном") состоянии в лог. "1" или "0" равен 416мкА, соответственно при любом другом количестве приемников ток в миллиамперах равен 0.416*(количество узлов-1)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

Да, отлично.
Я повторю вопрос: это что-то меняет? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение spectrum48k »

TEB писал(а):Да, отлично.
Я повторю вопрос: это что-то меняет? :)
меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :). Что касается темы, то все очевидно. Витая пара в балансной схеме как раз решает ту проблему, когда один из проводников находится ближе к источнику помех,чем другой. тчк.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

spectrum48k писал(а):
TEB писал(а):Да, отлично.
Я повторю вопрос: это что-то меняет? :)
меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :)
И всё?

Результат это НЕ меняет. И о чём тогда разговор?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение rwg »

spectrum48k писал(а):меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :).
Можно ссылку на методику их выбора? И почему они защитные? Я считал защитными только разрядники, динисторы и супрессоры, а резисторы растяжки(смещения) максимум помехоподавляющими.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение VaBo »

spectrum48k писал(а): меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :). Что касается темы, то все очевидно. Витая пара в балансной схеме как раз решает ту проблему, когда один из проводников находится ближе к источнику помех,чем другой. тчк.
Не переоценивайте вклад входных сопротивлений приемников в нагрузку передатчика, 90% там - два терминатора линии, т.е около 60 Ом.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение spectrum48k »

rwg писал(а):
spectrum48k писал(а):меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :).
Можно ссылку на методику их выбора? И почему они защитные? Я считал защитными только разрядники, динисторы и супрессоры, а резисторы растяжки(смещения) максимум помехоподавляющими.
"защитное смещение" - в русскоязычных публикациях по rs-485 (защита от помех)
методика сводится к расчету делителя из 2х одинаковых резисторов смещения и результирующего сопротивления приемников с согласующими резисторами. Сопротивление выбирается из ряда номиналов, но меньше расчетного.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение spectrum48k »

VaBo писал(а):
spectrum48k писал(а): меняет номиналы резисторов защитного смещения при разном числе узлов сети :). Что касается темы, то все очевидно. Витая пара в балансной схеме как раз решает ту проблему, когда один из проводников находится ближе к источнику помех,чем другой. тчк.
Не переоценивайте вклад входных сопротивлений приемников в нагрузку передатчика, 90% там - два терминатора линии, т.е около 60 Ом.
Не переоцениваем, но учитываем.

Автор темы
Boris_K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:20
Имя: А. Б. В.
Страна: Роисся
Благодарил (а): 1 раз

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Boris_K »

В электронике я далеко не гуру, и в АСУТП не так давно, но не сочтите за флудераста.

За ответы спасибо, познавательно.

АлексейЛТМ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 12:25
Имя: Кирсанов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение АлексейЛТМ »

По интерфейсу RS-485 стандартно используется протокол Modbus. В руководстве по проводной линии связи там указана длина линии 600м стандартная. Максимум до 1000 м при условии что провод AWG24, то есть 0,51 мм. Защитное смещение - это когда на линию В садят +5В, а на линию А - 0В. Дело в том, что когда линия не управляется, она ловит помехи. Вот это то и делается для исключения помех. По стандарту любое оборудование, поддерживающее протокол Modbus, должно в документации содержать информацию, поддерживает ли оно это смещение. На панелях Magelis, например, такой аппаратный переключатель есть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

АлексейЛТМ писал(а):По интерфейсу RS-485 стандартно используется протокол Modbus.
Чего-чего? :o
АлексейЛТМ писал(а):По стандарту любое оборудование, поддерживающее протокол Modbus, должно в документации содержать информацию, поддерживает ли оно это смещение.
Ну-ка поподробнее с этого места. Стандарт в студию, пожалуйста, целиком или с цитатой и ссылкой на оригинал. И тот стандарт где модбас пришит к 485-му тоже, будьте добры.

P.S. Пятница, похоже, в целом, удалась :ges_up: То АСКУЭ на вес просят завернуть, то модбас уже и железо начал определять...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: RS-485 и искажение сигнала

Сообщение Jackson »

Вот так вот пришёл человек, ляпнул что-то - и концы в воду. Господа инженеры, не надо так делать. Вопрос надо доводить до конца. Сказали "А" - говорите "Б".