Соединение кабелей Profibus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4698
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 190 раз
Поблагодарили: 333 раза

Соединение кабелей Profibus

Сообщение VADR »

Есть кабель Profibus довольно приличной длины (метров 150-170 навскидку). Возникла необходимость часть оборудования перенести в другое место, в связи с чем кабель надо удлинить примерно метров на 10-15. Перекладывать его полностью как-то очень не хочется (в частности потому, что остатки от монтажа есть в наличии, а целый заказывать надо - это и деньги, и время). Вопрос собственно в следующем: как соединить куски кабеля в поле? Есть ли специальные приспособления или можно просто очень аккуратно спаять жилы, экраны и заизолировать?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение Ryzhij »

И муфты есть, и коробки в природе есть, и просто спаять и заизолировать можно. Работать будет. Физически Profibus это тот же RS485 с небольшим развитием для реализации Z-состояния линии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение DonArchibaldos »

Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение Ryzhij »

DonArchibaldos писал(а):Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html
1) И закопать его в траншею вместо муфты? Воля ваша...
2) Как ни странно, возможность в конкретной системе установки репитера предварительно надо ещё оценивать с точки зрения допустимости дополнительных задержек вносимых репитером.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4698
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 190 раз
Поблагодарили: 333 раза

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение VADR »

DonArchibaldos писал(а):Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html
Ой, нет. И дело не в финансовом вопросе, а в дополнительном узле, которому надо будет как минимум питание обеспечить... Тут проще было бы в самом деле кабель поменять полностью.
Ryzhij писал(а):И муфты есть, и коробки в природе есть, и просто спаять и заизолировать можно.
А насчёт муфты можно поподробнее? Ссылку в каталоге, например. Это было бы наиболее удобное решение.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а):А насчёт муфты можно поподробнее? Ссылку в каталоге, например. Это было бы наиболее удобное решение.
Да любая.
Например http://tycoelectronics.ru/catalog/izd-m ... fs_89.html
http://mpk-energosfera.ru/products/7/504/

http://kvt.su/production/cable-kits/joint-1kv/pstk/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: Соединение кабелей Profibus

Сообщение DonArchibaldos »

Ой, нет. И дело не в финансовом вопросе, а в дополнительном узле, которому надо будет как минимум питание обеспечить...
Сорри, пропустил фразу "в поле" :)