Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с расходомером US 800? Не могу организовать опрос контроллером Schneider Electric M340 расходомера US800 по MODBUS RTU (RS-485).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
настройки везде идентичны. пробовал опрос ClearSCADA, контроллером M340, утилиткой MODBUStester - отваливается по таймауту. в чем может быть причина?
debes, ergo potes
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
звонил в техподдержку - ничего внятного сказать не могут - говорят всё должно работать.
кстати, их утилиткой, которая в комплекте идет - коннект нормальный и считываются данные вроде как
кстати, их утилиткой, которая в комплекте идет - коннект нормальный и считываются данные вроде как
debes, ergo potes
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
Прослушайте порт, посмотрите, какие запросы "их утилитка" шлет на расходомер. Может быть там и не модбас вообще, а что-то "модбасообразное"?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
В проблеме разобрались - некорректно составлена инструкция на расходомер. Адреса регистров в инструкции представленеы в 16ричном формате. Там идут регистры параметров по каналам: для 1го с 200 по 206, для второго с 220 по 226. Оказалось, что это в 16ричной форме, в десятичной форме получилось с 512 по 518 и с 544 по 550.
В техподдержке работают какие-то неквалифицированные специалисты.
В техподдержке работают какие-то неквалифицированные специалисты.
debes, ergo potes
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 мар 2015, 22:31
- Имя: Онуфриенко Михаил Валерьевич
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
Удалось ли вытащить данные с этого расходомера по modbus RTU ??? У меня никак не получается.... В инструкции написано что там есть типа отличия от modbus
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 май 2016, 18:12
- Имя: Калмыш Олег Иванович
нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
так и думал, что проблема в неправильном описании)))samrg писал(а): Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с расходомером US 800? Не могу организовать опрос контроллером Schneider Electric M340 расходомера US800 по MODBUS RTU (RS-485).
Отлично, что решили проблему - нам тоже пригодилось)
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
Последнее сообщение перенесено сюда.