SPA-BUS несколько Slave в одной линии

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
MATPOCKUH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 13:41
Имя: Крутских Иван Владимирович
Страна: РФ
город/регион: Воронеж
Поблагодарили: 1 раз

SPA-BUS несколько Slave в одной линии

Сообщение MATPOCKUH »

Имеем следующую ситуацию: 6 терминалов (работают по протоколу SPABUS) с оптическими выходами подключены к 6 оптоэлектрическим преобразователям. 6 оптоэлектрических преобразователей последовательно соединены и подключены к выходу RS485 контроллера.

Терминалы опрашиваем циклически, по событиям и читаем осциллограммы.

Проблема: по протоколу время задержки между получением последнего символа от slave и посылка нового сообщения мастера варьируется между 0...10 мс. При установке данной задержки меньше 105 мс - терминалы при считывании осциллограммы перестают отвечать на последней строке осциллограммы (выжидается 500 мс для ответа slave). Мы посылаем команду RC после этого и получаем ответ, посылаем сообщение - повторить последнюю строку и нам slave отвечает A. Тогда мы читаем последнюю строку, но slave опять молчит.

Если же молчание в канале выставить 150 и больше - то терминалы нормально отдают осциллограммы.
Ответить