ET станция на профибас

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

ET станция на профибас

Сообщение ASUTP_PLC »

На действующем проекте существует отдельный шкаф с модулями ET200M + сигнальные сименсовские модули. Подключение и взаимодействие идет конечно же через Профибус.

Ввиду потребности получать эти сигналы на другом контроллере, эта станция была переподключена на другой симатиковский ПЛК.

Каким-то можно ли решением прийти к тому чтобы получаемые данные приходили на два разных контроллера, и при всем этом физически также бы оставались бы одной и той же станцией расширения на профибасе?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: ET станция на профибас

Сообщение aranea »

вы теперь сами вопрос перечитайте..
выдрали етшку из "действующего" проекта, подключили к другому плк..
куда профибас туда и данные
ставьте дп-купплер или кидайте езернет между плк
Изображение

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: ET станция на профибас

Сообщение ASUTP_PLC »

Нет уж не я вытащил. Насчет DP куплера я и сам подумывал, но эту станцию которую отцепили от проекта зацепили по радиоканалу. (контроллер в новой системе примерно в 1 км от шкафа).
Наличие радиоразвязки еще одна головная боль. DP куплер раздобыть и потестить в системе я сам хочу. Но тут как бы вторым дополнительным радиомодемом похоже пахнет,
а это весьма и весьма не бюджетно.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: ET станция на профибас

Сообщение ASUTP_PLC »

Езернет между ПЛК всегда хорошее решение. Всегда так и делал. Но вот как то иначе бы обойтись если оно возможно.

ainsley
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 янв 2014, 14:26
Имя: ainsley

Re: ET станция на профибас

Сообщение ainsley »

Кстати, как раз осциллограммы коротких кабелей с двумя участниками сети имеют дребезг, т.е. отражения, на фронтах. Но тем не менее это не критично для устойчивой связи.