1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DeviceNet требуется мнение знатока

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Gladix
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 12:17
Имя: Иван Трахов-Белокобыльский

DeviceNet требуется мнение знатока

Сообщение Gladix »

Имеется насосная станция производства Vinci technologies.

Внутри ее есть:

1. 1xПЛК MicroLogics 1500 с неизвестной программой внутри (за способ выковыривания/вковыривания программы отдельное спасибо);
2. 2xКонтроллеры сервоприводов Ultra 5000;
3. 1xПанель оператора PanelViev 300;
4. 2xДатчика давления ;
5. 4хПневмораспределители.

1-3 общаются по DeviceNet.
4 - аналоговый сигнал;
5 - дискретный сигнал.
Требуется управление системой с ПК.
Рабочий вариант: выкидывание п.1 и замена его на новый с собственной программой.

Помогите:
1. Нет ли более простого и надежного способа достичь цели, если производитель не высылает протоколов обмена и ломит несусветный ценник?
2. На что следует обратить внимание при подключении пп. 2 и 3? (Я в DeviceNet ни бум-бум).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: DeviceNet требуется мнение знатока

Сообщение Ryzhij »

Не мешайте механизму работать!
Зачем ломать хорошую вещь?
Изо всего, что у Вас есть, ИМХО, только панель оператора может вызывать тревогу, ибо с недавних пор снята с производства.
Я так и не понял, что Вас смущает?
Если Вы в ладах с английским, то предлагаю Вашему вниманию замечательный документ от ушедшего недавно на пенсию ГУРУ (именно так - заглавными буквами!!) DeviceNet-a Robert D. Law
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Gladix
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 12:17
Имя: Иван Трахов-Белокобыльский

Re: DeviceNet требуется мнение знатока

Сообщение Gladix »

Смущает, что решение какое-то прямолинейное.
С другой стороны, можно будет в любой момент вернуть все "взад" просто подключив старый контроллер.
За документ огромное спасибо!

sandrela
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 14:47
Имя: mahisaehar

Re: DeviceNet требуется мнение знатока

Сообщение sandrela »

В АСУ ТП всего год. До этого был связан с электрикой, образование соответствующее - электрик. По семейным обстоятельствам пришлось сменить место работы. Решил и дальше попробовать пойти по АСУ ТП... для меня интереснее, по душе. При собеседовании на новое место работы было дано практическое задание.
mcp dumps mcp dumps
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: DeviceNet требуется мнение знатока

Сообщение hell_boy »

Во-первых - пишите правильно название ПЛК. Во-вторых - Вы не сказали, какой у Вас процессор (1 портовый или 2-х портовый) и как происходит подключение ПЛК к DeviceNet (1761-NET-DNI или 1769-SDN) Вот выдержка из документации MicroLogix 1500:
RS-232-C
The built-in RS-232-C port supports DF1 full-duplex, DF1 half-duplex slave, new DH1 half-duplex master, DH-485, Modbus RTU slave and new Modbus RTU master protocols, report-by-exception, and peer-to-peer data exchange. This port can be used for direct connection of programming and operator interface devices (e.g. a personal computer), and supports dial-in remote programming.

ASCII
A full ASCII command set for the RS-232-C port allows read and write with ASCII devices.

Modbus
Through its RS-232-C port, use a MicroLogix 1500 system as a smart RTU slave in an existing SCADA network (Modbus master available late 2003).

DH-485
You can connect the MicroLogix 1500 controller RS-232-C port to a DH-485 network through an Advanced Interface Converter (catalog number 1761-NET-AIC). The DH-485 network may connect up to 32 devices. The communication port provides for program upload and download.

New DF1 Radio Modem protocol
You can transmit data through DF1 Radio Modem protocol, an efficient way to transmit data. Each read/write transaction requires only one TX from initiator and one TX from the responder, so “key-ups” and power consumption are minimized.

DeviceNet
You can connect the MicroLogix 1500 controller RS-232-C port to a DeviceNet network of up to 64 devices through a DeviceNet Interface (catalog number 1761-NET-DNI). The DeviceNet Interface provides slave I/O, peer-to-peer, COS (change-of-state), and program upload/download capability. The MicroLogix 1500 processor supports backplane messaging, which allows the processor to read or write data to other devices on DeviceNet. Finally, you can also use the 1769-SDN Device Net Scanner for DeviceNet master capabilities including messaging, program upload/download and monitoring.

EtherNet/IP
You can connect the MicroLogix 1500 controller to an EtherNet/IP network through an EtherNet/IP-to-RS-232-C interface (catalog number 1761-NET-ENI). This module supports program monitoring and upload/download, data collection, and controller peer-to-peer communication. It can also send e-mail messages via SMTP and display status and configuration information through a built-in Internet server.
Еще пара ссылок для общего понимания http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf http://en-res.ru/wp-content/uploads/201 ... ect_ru.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»