1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужен тестер RS485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
falvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:29
Имя: Александр

Нужен тестер RS485

Сообщение falvik »

Начальство для "полного обеспечения" решило вдруг купить тестер. Озвученная цена (от балды) в 50 с лишним тысяч не напугала и теперь ждет модель "чего бы купить". Перелазив через дебри интернете ничего интересного не нашел.
Вообще в природе такое существует?
Ну там волновое сопротивление померить. Потерю пакетов. Да вообще "качество линии".
Кто нибудь такими вещами пользовался? Или как я - прошелся прокрутил контакты "и все начинает работать"?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение doza »

falvik писал(а):Перелазив через дебри интернете ничего интересного не нашел.
Вообще в природе такое существует?
Изображение
Сам не пользовался по описанию:
Для проверки шинного кабеля, интерфейсов RS 485 и доступности slave-устройств
Компактный и очень простой в обслуживании
6 языков по выбору
Для монтажников, пусконаладчиков и обслуживающего персонала
Имеется в продаже дополнительный протоколирующий комплект для создания протокола приемки и документирования
Спроектировано для промышленности
Минимизация ошибок при монтаже и пуске в эксплуатацию
Сокращение времени обслуживания и простоев оборудования
Область применения
Проводка может быть проверена и подключенными абонентами. Ошибки монтажа могут быть найдены быстро и просто, монтажнику для этого не требуется специального знания PROFIBUS.
Еще перед вводом установки в эксплуатацию имеется возможность с помощью испытательного прибора BT 200 проверить интерфейсы RS 485 абонентов PROFIBUS-DP. На шине с полностью выполненным электрическим монтажом возможна также распечатка доступных slave-устройств, а именно без master-устройства на PROFIBUS-DP.
Таким образом, отдельные сегменты шины могут быть проверены на работоспособность заранее, что сокращает время пуска в эксплуатацию. Последние тестовые функции всегда могут быть использованы в случае неисправности для ее локализации и минимизации времени простоя установки.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
Имя: :.О.N.Ф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение Exactamente »

«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение Василий Иванович »

Лежит у меня в шкафу за спиной. Их, кстати, уже не продают. Ибо может он не так много, а именно - проверить кабель. И то, несколько раз сталкивался - прибор говорит, что кабель Г., а обмен работает без проблем.
Поэтому лучше взять не только кабельный тестер, но и чтоб протокол мог читать. Но такие за 50 тыр. вряд ли найдешь. Раза в три дороже - может быть.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение ASUTP_PLC »

У вас хорошее начальство. Почему-то выходит так что на необходимых вещах идет экономия, а в чем часто нет необходимости в другие отделы, проходит просто.
Аватара пользователя

Ярик
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 12:55
Имя: Ярослав
Страна: Россия
город/регион: Воркута

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение Ярик »

всем привет!!!!!!!
не знаю, открою чего нибудь нового, но для полноценной проверки и всевозможных тестов без компа (ноута) с переходником USB => RS-232/485 просто не обойтись !!!!

P.S. http://bookasutp.ru по ссылочке есть много интересного про "ВСЕ" что связано с rs-485 (как экранировать, как проверять).

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение ASUTP_PLC »

Помоему народ согласится со мной в мнении, что проверка линии на физическом уровне это задача одного прибора. (то есть получить характеристики физического сосединения)

А есть еще проверка програмная интерфейса. Это послать запрос нужного формата и считать ответ. Хотя это похожие задачи, но принципиально разные.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение Василий Иванович »

Фишка в том, что когда проблема нарисовывается, чаще всего неизвестно наперед, физика это или логика. И нафига таскать с собой тогда два прибора, если есть уже куча "два в одном"?

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение leon78 »

При анализе коаксиальных сетей здорово помог рефлектометр http://www.eurostell.com/продукция/рейс ... ометр-tdr/
Стоят рефлектометры относительно не дорого. Для анализа RS485 тоже должны подойти.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Нужен тестер RS485

Сообщение leon78 »

Вот для примера то, что мы видели на неисправной линии и после замены неисправного Tap на исправной линии.
Конечно, требуется некоторый опыт работы с прибором.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Ответить