1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

протоколы 101/103/104

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

протоколы 101/103/104

Сообщение Serex »

Добрый день.

Как-то так получилось, что столкнулся с указанными в топике протоколами. Кое-что почитал в интернете и понял только то, что
1) его активно применяют энергетики
2) 101/103 использует последовательный интерфейс (RS232/422/485), а 104 Ethernet.

Хотелось бы понять, чем может быть интересны эти протоколы и для примера, чем они лучше Modbus RTU ?
В каких случаях его стоит закладывать в новый проект?

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение Бондарев Михаил »

чем они лучше Modbus RTU
хотя бы тем, что есть передача значений с временными метками.
В каких случаях его стоит закладывать в новый проект?
Когда это предписано ТУ или ТЗ вестимо.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение Serex »

Бондарев Михаил писал(а): хотя бы тем, что есть передача значений с временными метками.
Например, передается таблица с предопределенными параметрами (I,U,P,cos...) и один из этих параметров - время.
Т.е. обязательным параметром для устройств с данным протоколом являются часы реального времени?

В ModbusRTU метки времени не имеют смысла, так как время, за которое передаются данные ограничено. Поэтому пакет либо пришел и время можно фиксировать по часам мастера, либо пакет не пришел и время нам уже не интересно.

Задаю такие вопросы, потому что информации в интернете мало об этих протоколах.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение leon78 »

Основной плюс этих протоколов - передача по изменениям с меткой времени, т.е. нет необходимости постоянно сканировать все регистры верхним уровнем. Эти протоколы предназначены для систем телемеханики, в которых каналы передачи данных ограничены в пропускной способности. Например, распределенная система с десятками контроллеров на расстоянии сотни километров, соединенных некоммутируемой телефонной линией, обеспечивающей скорость передачи 1200бит/с - до недавнего времени была нормой на многих нефтепроводах, а в некоторых местах остается и сейчас. Опрос каждого контроллера порой проходил раз в 20..30 секунд, поэтому метка времени для изменившихся сигналов актуальна.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Ответить