Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-232?

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
TaimurRK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:55
Имя: Кабаев Тимур Ромазанович

Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-232?

Сообщение TaimurRK »

Люди помогите!!!..Ситуация такая: хочу подключить терминал РЗА (МЭК 60870-5-103, оптика) к типовому шкафу ШЭУС ABB. Структура канала: Процессор связи (плата расширитель портов RS-232) --> (DB25)Интерфейсный блок RS-232(RJ45) --> (DB25)Преобразователь RS232/FO(ST) --> (ST)терминал РЗА (МЭК 60870-5-103). Допустимо ли это?.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение Jackson »

У меня Дежа Вю или этот вопрос уже поднимался?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
TaimurRK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:55
Имя: Кабаев Тимур Ромазанович

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение TaimurRK »

Еще раз прошелся по темам..Вроде нигде этот вопрос еще не поднимался..

Mendosa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2012, 13:34
Имя: П С Ю
Страна: Россия

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение Mendosa »

конечно допустимо, более того это очень распространенная схема (особенно у АББшников)

Автор темы
TaimurRK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:55
Имя: Кабаев Тимур Ромазанович

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение TaimurRK »

Mendosa » 16 окт 2012, 08:23

конечно допустимо, более того это очень распространенная схема (особенно у АББшников)
Я вот как раз у АББ имено такую схему найти не могу..У них есть преобразование оптики в RS-232,.но там протокол SPA, у которого в стандарте прописан RS-232..А у МЭК-103 только RS-485 и оптика..
Если есть возможность показать такую схему буду благодарен..))

Mendosa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2012, 13:34
Имя: П С Ю
Страна: Россия

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение Mendosa »

не путайте протоколы и интерфейсы.
SPA, Modbus и IEC 103 - это протоколы для последовательной связи (про TCP не говорим), в частности RS-232, RS-485, RS-422 или оптика. Причем эти интерфейсы могут преобразовываться друг в друга... Но протокол на данной линии всегда один и тот же - либо МЭК-103, либо SPA, либо Modbus.
Я конечно мог бы скинуть схему, но лучше вы нарисуйте свою и покажите куда что надо передать. Могу посоветовать преобразователи

Mendosa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2012, 13:34
Имя: П С Ю
Страна: Россия

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение Mendosa »

Если чисто по теме: то да - RS-232 можно использовать для протокола IEC 60870-5-103

Автор темы
TaimurRK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:55
Имя: Кабаев Тимур Ромазанович

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение TaimurRK »

Mendosa писал(а):не путайте протоколы и интерфейсы.
SPA, Modbus и IEC 103 - это протоколы для последовательной связи (про TCP не говорим), в частности RS-232, RS-485, RS-422 или оптика. Причем эти интерфейсы могут преобразовываться друг в друга... Но протокол на данной линии всегда один и тот же - либо МЭК-103, либо SPA, либо Modbus.
Я конечно мог бы скинуть схему, но лучше вы нарисуйте свою и покажите куда что надо передать. Могу посоветовать преобразователи
Разницу то между протоколами и интерфейсами я конечно понимаю..Просто в документации на каждый протокол есть описание его физического интерфейса..Так для Profibus: RS-485, оптика, IEC 1158-2; Modbus: RS-485, RS-232; а для МЭК-103: RS-485, оптика..поэтому меня и мучают сомнения..Я так понимаю 232 может на скорость передачи данных повлиять не в лучшую сторону..
а картинка дупустим эта http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i60 ... 34dcfa.jpg
В этой схеме я вместо SPAC810 ставлю терминалы Бреслер со 103 протоколом. Вместо преобразователей SPA-ZC22 преобразователи MC-5 (оптика в RS-232). И получается участок между модулями MC и процессором связи по RS-232..

Mendosa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2012, 13:34
Имя: П С Ю
Страна: Россия

Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2

Сообщение Mendosa »

Ок, понял!
Вообще, я конечно собирал тестовые стенды с терминалами по 103 протоколу.
Схема была следующая: теминалы РЗА подключались через преобразователи FO/RS232 или RS485/RS232 к ПК. В этом случае все работало. Но тестировались, как правило 1-2 терминала в связке. Как поведет себя система с большим количеством терминалов, можно установить, думаю, только опытным путем. Теоретически, конечно, должно все работать, если отключить управление потоком (а он там и не нужен в принципе).