1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Общение по Hart у

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Общение по Hart у

Сообщение Orshu »

Доброго времени суток.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.

AndreyKo
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 май 2012, 13:08
Имя: Козлов Андрей Вячеславович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Общение по Hart у

Сообщение AndreyKo »

Здравствуйте.
Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Возможно несколько схем реализации.
Пришлите, пожалуйста, свою почту для отправки информации по этой теме.

Козлов Андрей
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение VADR »

AndreyKo писал(а):Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Ага, а потом приглашать шамана с бубном для скрещивания систем на разных контроллерах. Вообще говоря, у многих фирм есть оборудование для подключения к датчикам по HART, проблема в другом: как полученные данные далее использовать. Наиболее прямой путь - использовать оборудование, совместимое с основным контроллером. В частности, если упомянутые модули 1756-IF8H и 1756-OF8H позволяют получить данные по HART, вполне возможно, что оптимальным решением будет использование именно их. (я не специалист в контроллерах AB, возможно, есть и более хорошее решение).

PS: надеюсь, упоминание контроллеров компании Турк не было рекламой...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение andrmur »

Модуль 1756-OF8H это модуль аналогового вЫхода с HART, то бишь к нему можно подключить только исполнительный механизм (например, позиционер клапана).

Расходомер и любой другой измерительный прибор надо подключать к модулю 1756-IF8H.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение DelSnos »

Конечно, лучше использовать специализированный модуль AB 1756-IF8H. Обычно такой модуль используют, чтобы забирать по токовой петле основные показатели (мгновенный расход, давление), а по HART протоколу уже второстепенные (время, коэффициенты)- и то так не совсем обязательно. И да, из мануалки, нужно помнить об одном моменте:
HART communication is active only with current inputs.

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение Orshu »

Огромное спасибо за то что откликнулись на вопрос. Я и сам того же мнения что огород городить не надо.
Но вопрос для меня пока остается открытым. Курю мануалы, смотрю мультиплексоры...
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: Общение по Hart у

Сообщение andreyval »

Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение VADR »

andreyval писал(а):Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
Зачем? В данном случае, если я правильно понял, есть два специализированных модуля - один для аналоговых входов + HART, другой - для аналоговых выходов + входные HART с исполнительного механизма. Данные уже можно использовать. Различные преобразователи из HART в аналоговый сигнал - для тех случаев, когда такого прямого пути нет.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение Orshu »

Вообще в моем случае такая ситуация: реконструируется сливо-наливная эстакада. Будет около 40 стояков. По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Подскажите как лучше это реализовать. Кто что посоветует?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение VADR »

Orshu писал(а):По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Очень сильно зависит от оборудования на стояках. Что за массомеры? Массовые расходомеры? Или весы? Если это весы, вполне возможно, что HART там вообще ни причём: возможно, для коммуникаций используется modbus или какой-нибудь другой протокол. Если массовые расходомеры - надо изучить мануал по конкретным устройствам: есть ли там функция накопительного счётчика и есть ли возможность данные с накопительного счётчика отправлять по HART в PV, SV, TV или FV (не всегда такое возможно).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение Orshu »

Всем здраствуйте.
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Общение по Hart у

Сообщение Ryzhij »

Orshu писал(а):Всем здраствуйте.
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?
А с какой целью интересуетесь, в чём вопрос, собс-сно?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Общение по Hart у

Сообщение Ryzhij »

Orshu писал(а):Доброго времени суток.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.
Что касается модулей для Rockwell-а посмотрите здесь: http://www.spectrumcontrols.com/
Там и для других форм-факторов модули есть.
Я бы именно такие и использовал, а не стал бы заморачиваться с HART-мультиплексорами.
При таком решении информация с датчиков легко будет доступна не только SCADA, но и процессору контроллера. А это - возможность более полного использования полученных данных.
Диагностику и ПАЗ опять же реализовать много проще будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: Общение по Hart у

Сообщение Orshu »

Была поставлена задача брать информацию с поля по Hart-у и использовать ее в скаде, без использования модулей Rockwell. Вообщем уже задачу решил. получилась такая схема:
полевые датчики (массовые расходомеры)- мультиплексор, выше упомянутый - преобразователь RS 485 в IP - hartserver - скада. Конечно скорость по hart-y медленная, но все это было придумано для сбора информации количества налитой продукции (не мгновенной, а когда процесс налива окончен)
Вообще может кто подскажет как лучше (менее затратно и так сказать работоспособно) организовать коммерческий учет нилотого продукта (светлые нефтепродукты) в цистерны?
Заранее всем спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Общение по Hart у

Сообщение Ryzhij »

Ну, теперь уже и не знаю...

Дешевле было б применять массовые расходомеры с полевой шиной.
Лучше всего с Ethernet-IP, IMHO.

С наливом на ж/д весах на каждом вагоне-цистерне завод дарит клиенту 60-80 кг топлива (вес вытесняемых из цистерны газов при наливе).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Александр К.
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 15:55
Имя: Котельников Александр Павлович
Страна: Россия

Re: Общение по Hart у

Сообщение Александр К. »

Доброго времени суток. Наша компания приобрела и планирует эксплуатировать модули HIM фирмы Moore Industries для преобразования HART в 4-20 ma. Если кто из участников форума работал с данными устройствами, подскажите пожалуйста распиновку их оригинального кабеля rs-232 для связи этих модулей с ПК при помощи ПО "HIM Configuration". Спасибо
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»