I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ZloiDiman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 17:02
Имя: Злобин Дмитрий Сергеевич
Страна: Россия

I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение ZloiDiman »

Доброе утро!
нужна помощь по преобразователю интерфейсов I-7520, если на него драйвера?
использую его для работы с "Орион Про", при подключении к приборам на прямую, не находит их....установлены драйвера для конвертера 756x. Думаю в этом причина, т.к. драйвера не на эту модель.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение Никита »

Для чего к нему драйвера? Он прозрачен, драйвер COM-порта используется системный. Смотрите настройки порта и софт от Ориона...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
ZloiDiman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 17:02
Имя: Злобин Дмитрий Сергеевич
Страна: Россия

Re: I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение ZloiDiman »

в диспетчере устройств драйвер COM-порта определяется как ICPDAS i-756x converter, как я понимаю, совсем другой драйвер.
При попытке поиска приборов, выдает,что невозможно открыть порт.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение Никита »

Секунду... У Вас порт с 232-м железный? 7560 это USB<->Serial, он в системе виден как виртуальный COM-порт. Если работаете с физическим портом - этот драйвер не нужен вообще, нацеливайте софт на тот COM-порт, в который физически подключен преобразователь. Соответственно в диспетчере устройств 7520 не должен быть виден вообще, только сам порт.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
ZloiDiman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 17:02
Имя: Злобин Дмитрий Сергеевич
Страна: Россия

Re: I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение ZloiDiman »

спасибо, значит в проблема в другом)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение Никита »

Не за что. Кстати, месяц назад коллеги к болиду подключали моксовский сервер портов по 232-му, так там внутри болидовского блока была ошибка в распиновке. В документации нормально нарисовано, а внутри самой железки на шильдике ошибка. Так что смотрите распайку в первую очередь... ;)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

alfredalfred
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2016, 15:08
Имя: srgfsdfgf

I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение alfredalfred »

использую его для работы с "Орион Про", при подключении к приборам на прямую, не находит их....установлены драйвера для конвертера 756x. Думаю в этом причина, т.к. драйвера не на эту модель?????



waleeed
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 Converter

Сообщение Никита »

Его - это кого именно? Ну нет на 7520 драйверов в принципе и не должно быть. Это преобразователь 232 в 485 с преобразованием только физики. А для 232 используется или системный драйвер порта, если порт еще есть физически на материнке, или драйвер последовательного порта от той железяки, к которой по 232 подключен 7520.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить