Объединение Rs-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
And
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 12:11
Имя: Егоров Андрей Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово

Объединение Rs-485

Сообщение And »

Добрый день!
Есть необходимость передачи данных на "главный контролер" (ControlLogix) с 3 контроллеров (разных производств) данные по средствам Rs-485 или Rs-232. Есть ли возможность применение хаба/свича? Или стоит лучше установить дополнительные модули в "главный контролер"?

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Объединение Rs-485

Сообщение Василий Иванович »

Если брать 232, то без дополнительных модулей в контроллере не обойтись, т.к. это Point-to-point. А на основе 485 можно запросто построить шину, тот же Профибус тому пример.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: Объединение Rs-485

Сообщение Serex »

С разными коммуникационниками однозначно легче и в софте легче.
Но по шине дешевле.
Еще могут быть нюансы, как несовместимость скоростей на разных контроллерах.
Но это еще полбеды. Интерфейсы срастить можно, а вот протоколы нет, если они разные.
Хотя каких только извращений не бывает. :)

Автор темы
And
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 12:11
Имя: Егоров Андрей Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово

Re: Объединение Rs-485

Сообщение And »

Для построения шины на RS-485 хаб/свич применяют? Просто не до конца понимаю различия между Ethernet`ом и RS-485.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Объединение Rs-485

Сообщение MuadDib »

В чистом виде любая шина подразумевает параллельное подключение устройств (исключение - компьютерная PCIe, называемая шиной скорее по традиции). Поэтому никаких свичей не требуется.
Для большинства людей Ethernet сейчас ассоциируется с "витой парой". Однако Ethernet изначально использовал коаксиальный кабель в качестве среды передачи данных. Такой Ethernet весьма напоминал RS-485 в плане топологии. Правда, протоколы обмена по RS-485, как правило, гораздо более примитивные по сравнению с компьютерной сетью. Наиболее распространены протоколы наподобие Modbus: одно устройство, являющееся "мастером", посылает в шину запрос. На запрос отвечает только то подчиненное устройство ("слейв"), адрес которого указан в запросе. Таким образом обеспечивается защита от коллизий. Кстати, пожалуй, главным отличием RS-485 от Ethernet является зоопарк протоколов. Слово Ethernet одновременно определяет и физическую среду передачи данных, и характеристики электрических сигналов в ней и - главное - протокол передачи информации. RS-485 не накладывает никаких ограничений на информационные протоколы (канальный уровень передачи данных).
Свичи необходимы для сети с топологией "звезда", где каждая связь - это связь "узел - узел" или "узел - свич", но никак не "узел - много узлов".
Некоторые устройства в сетях RS-485 могут выполнять функции, подобные свичу. Например, некоторые шлюзы Modbus TCP - Modbus RTU могут иметь несколько портов RTU (RS-485) и распределять по ним запросы в зависимости от адреса слейва. Но применение таких наворотов скорее исключение чем правило. И, разумеется, никаких привычных для компьютерной сети сервисов, обеспеченных функционированием протоколов DHCP, ARP и т.п., в промышленных сетях на RS-485 нет. Поэтому вся работа с распределением адресов и размещением их по интерфейсам выполняется вручную.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Объединение Rs-485

Сообщение CHANt »

And писал(а):Для построения шины на RS-485 хаб/свич применяют? Просто не до конца понимаю различия между Ethernet`ом и RS-485.
Для начала, надо уточнить какие протоколы поддерживают все эти контроллеры. И обнаружить один который "знают" все эти устройства.
Хаб/свич не нужен. В сетях RS-485 применяют повторители, когда необходимо работать на больших расстояниях (более 1 км).
http://www.softelectro.ru/rs485.html
--------------------------------------------------------------------------------------------

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Объединение Rs-485

Сообщение leon78 »

RS 485 не продполагает разветвления "звездой". Если все таки раветвления сделать нужно, можно использовать что нибудь вроде I-7513 (http://www.icp-das.ru/catalog/industria ... 23235.html)
Извиняюсь, оказывается про это уже выше писали.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
And
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 12:11
Имя: Егоров Андрей Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово

Re: Объединение Rs-485

Сообщение And »

Вроде разобрался, всем спасибо!