1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кабель для сигнала 4...20мА

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Sergwad
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 10:16
Имя: Ульянов Сергей

Кабель для сигнала 4...20мА

Сообщение Sergwad »

Здравстуйте.
В проектируемой системе много преобразователей тока, напряжения и мощности, с унифицированным сигналом 4...20мА. Необходимо передать сигнал 4...20мА на рассояние 250-300м, какой кабель лучше выбрать контрольный экранированный или "витой парой" и по падению напряжения сечение какого достаточно? И объединять сигналы 4...20мА с нескольких преобразователей в один кабель возможно?
Заранее спасибо
Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 07:45
Имя: Белоус Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Пермский край

Re: Кабель для сигнала 4...20мА

Сообщение Белоус Дмитрий »

КВВГэ4*1 по поводу объединения да можно кввгэ 10*1 или 37*1

Автор темы
Sergwad
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 10:16
Имя: Ульянов Сергей

Re: Кабель для сигнала 4...20мА

Сообщение Sergwad »

Спасибо, значит контрольным кабелем

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Кабель для сигнала 4...20мА

Сообщение Alexander »

Да вообще-то без проблем идет FSTP Дешево и сердито. И никаких вопросов, кроме механической прочности.
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Кабель для сигнала 4...20мА

Сообщение atamkosta »

Мы стараемся брать сечение 0,5- 0,75мм2 если до 100 метров, 1-1,5мм2 если более.
Если лотки только под сигналку то можно простой, если с силой вместе или чего хуже частотных приводов много то в экране кладем.

Нужно ориентироваться по сопротивлению цепи и напряжению петли, у многих призводителей есть табличка или график к приборам сколько и чего должно быть, например у эмерсона: "Максимальное сопротивление цепи определяется величиной напряжения внешнего источника питания". Там же есть линейный график: по ординатам - сопротивление 0...1250Ом, по абсциссам - напряжение 10,8...42В. Рисуем прямую из нуля к точке (42, 1250) и определяем свое максимальное сопротивление. Падения на проводе из известной формулы. Сравниваем и выбираем. Если есть ХАРТ не забываем что сопротивление не должно быть меньше 250Ом.
с Уважением К
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»