1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Искробезопасный барьер

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Искробезопасный барьер

Сообщение alessio »

Проблема в следующем, с не давних пор начала выскакивать авария, якобы нажата одна из аварийных кнопок на эстакаде, а следовательно главные задвижки резервуаров начинают закрываться. Причем после квитирования авария уходит. Кнопки на эстакаде соединены последовательно (НЗ контакт) и через барьер OBO FRD 2-24 (http://i4.fastpic.ru/big/2011/0316/c5/7 ... 8b9cc5.jpg) соединены к контроллеру (http://i4.fastpic.ru/big/2011/0316/8b/a ... 74e58b.jpg). Пытаюсь выяснить причину, но пока не выходит :ges_slap:! То, что проблема в кнопках и кабеле верится с трудом (прошелся по кнопкам - все сухо, откинул концы от барьера и прозвонил - звонится). Хотелось бы услышать варианты, с какой стороны можно подойти к данной проблеме, и еще хотелось бы понять принцип действия самого барьера.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Искробезопасный барьер

Сообщение abbat81 »

Это барьер защиты от перенапряжения, не позволит спалить вход Вашего контроллера, для начала померьте напряжение на дискретном входе контроллера возможно оно мало и приближается к логическому порогу срабатывания, вероятнее всего блок имеет свое сопротивление, в дополнение к этому переходное сопротивление контактов кнопок тоже вносит свою лепту. Померьте сопротивление контактов.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»