1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Разное оборудование на одной RS-485 линии

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
eegorov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 16:03
Имя: Егоров Евгений

Разное оборудование на одной RS-485 линии

Сообщение eegorov »

Здравствуйте,
Есть задача собирать информацию на промплощадке с разных зданий с контроллеров i7000 ICP DAS и счетчиков электроэнергии Меркурий 230. Оба типа оборудования имеют RS485 интерфейс. Вопрос о том, хватит ли одной двухпроводной линии для сбора данных. Имеется ввиду, не может ли оборудование разных производителей конфликтовать при попытке связать их по общей шине RS485?
И еще, провод "земли" (в трех-проводной линии) должен быть отдельным или может быть общим для нескольких RS485-шин?
Заранее спасибо.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии

Сообщение san »

Для того чтоб лепить все на одну шину, нужно чоб они поддерживали один протокол по крайней мере на канальному уровне. Что там за протокол используется на верхнем уровне?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии

Сообщение abbat81 »

У меня был негативный пример объединения устройств учета разных производителей, в одну сеть 485, обмен информацией шел через раз, разобщаешь - проблем нет.
Устройства общались на разных протоколах, у каждого было свое ПО.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии

Сообщение Никита »

Модули i7000 с DCON и Меркурий со своим полузакрытым протоколом вряд-ли удастся объединить.
Ну или (если есть контроллеры типа 7188) попытаться либо опрашивать меркурий через контроллеры (если наверху нет софта от Меркурия), либо наоборот научить контроллеры общаться с верхом на языке Меркурия.
Но это все пляски с бубном. Проще лишнюю пару кинуть.
Что до земли - 485-й ее фактически не использует, там дифференциальный сигнал, земля - это экраны и/или уравнивание потенциалов. Можно ли обойтись одной, надо ли две и в каких точках ее куда подключать зависит от местных электромагнитных условий, заочно сказать сложно. В хорошей обстановке для 485-го вполне достаточно DATA+ и DATA-.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить