ModBUs RTU & Promass F

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Orshu »

Добрый день знатоки.

Откликнитесь кто нибудь читал данные с массомеров Promass по протоколу Modbus?

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Orshu »

Добрый день. Вопрос все еще актуален.
Например есть необходимость прочитать с массомера Promass температуру - адрес регистра (из документации) 2017. (в НЕХ: 07Е1)
Адрес массомера 01, читать будем 04 фуекцией.
Правильная ли посылка: 01 04 07 Е1 00 01 ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Jackson »

Так проверьте ModBUS-Pool'ом - сами увидите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Orshu »

Если на плате Modbus массомера конечными резисторами выставляем состояние - "прибор конечный", то ответ на ранее приведенную посылку получаем 00. Любая другая комбинация оконечных резисторов - ответа от прибора нет.
Может кто подскажет как общаться с массомером по Modbus-у. :ges_help:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Jackson »

Orshu писал(а): 24 окт 2018, 15:59Если на плате Modbus массомера конечными резисторами выставляем состояние - "прибор конечный", то ответ на ранее приведенную посылку получаем 00. Любая другая комбинация оконечных резисторов - ответа от прибора нет.
Если прибор у Вас конечный или единственный на линии - что удивительного? Так и должно быть.
Orshu писал(а): 24 окт 2018, 15:59Может кто подскажет как общаться с массомером по Modbus-у.
Выше Вы вопрос задавали по поводу посылки. Не работает?
Запускаете модбас-пул, подключаетесь на нужный порт, скорость, чётность и т.д. открывайте окно "чтение регистров, ф.-ция 04х", настраиваете на нужный регистр и смотрите что отвечает прибор. Там же в модбас-пуле открываете монитор этого же порта и видите посылки, которые улетают в прибор и ответ прибора.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 35 раз

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение Velt »

Orshu писал(а): 23 окт 2018, 09:56 адрес регистра (из документации) 2017
Я бы еще, на всякий случай, попробовал почитать регистры 2016 и 2018.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

ModBUs RTU & Promass F

Сообщение MuadDib »

Orshu писал(а): 23 окт 2018, 09:56 Добрый день. Вопрос все еще актуален.
Например есть необходимость прочитать с массомера Promass температуру - адрес регистра (из документации) 2017. (в НЕХ: 07Е1)
Адрес массомера 01, читать будем 04 фуекцией.
Правильная ли посылка: 01 04 07 Е1 00 01 ?
В посылке отсутствует CRC. Без него ответа не будет.
Ответить