Связь с CMCIII по протоколу Modbus TCP/IP

Сообщение vitamin82 » 30 июл 2018, 15:43

Кто-нибудь пробовал связаться с процессорный модулями CMCIII производства Rittal по протоколу Modbus TCP/IP. Нужна таблица адресов для описания в проектной документации. Конфигурация следующая: к модулю подключены датчики в 5 шкафах, в каждом шкафу контролируются 2 датчика открытия дверей и датчик температуры (итого 15 шт. на 1 линию СAN).

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 9960
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 132 раза
Поблагодарили: 157 раз
Контактная информация:

Связь с CMCIII по протоколу Modbus TCP/IP

Сообщение Jackson » 31 июл 2018, 11:32

vitamin82 писал(а):
30 июл 2018, 15:43
Нужна таблица адресов для описания в проектной документации.
А сам производитель по этому поводу что говорит?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
vitamin82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:41
Имя: Виталий
Благодарил (а): 1 раз

Связь с CMCIII по протоколу Modbus TCP/IP

Сообщение vitamin82 » 17 авг 2018, 10:03

Сам производитель говорит, что таблицу Modbus можно скачать по FTP с самого процессорного модуля, но это можно сделать только на этапе развертывания системы. А мне соответственно надо на этапе проектной документации.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 9960
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 132 раза
Поблагодарили: 157 раз
Контактная информация:

Связь с CMCIII по протоколу Modbus TCP/IP

Сообщение Jackson » 17 авг 2018, 13:56

Раз он так говорит то и сделать он так тоже может. Или любой его поставщик.