На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Регистры Modbus для счетчика СПТ-962 Логика

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
vitamin82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:41
Имя: Виталий
Благодарил (а): 1 раз

Регистры Modbus для счетчика СПТ-962 Логика

Сообщение vitamin82 » 23 июл 2018, 09:45

Нужно на этапе проекта описать подключение модуля ALR121 (Yokogawa) к счетчику СПТ-962 производства Логика по протоколу Modbus RTU. Передаваемые параметры: температура, давление, расход пара и количество тепла. Не поделится ли кто-нибудь таблицей адресов/регистров Modbus по счетчику СПТ-962?

Аватара пользователя

MuadDib
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 08:12
Имя: Журавлев Павел Евгеньевич
Поблагодарили: 6 раз

Регистры Modbus для счетчика СПТ-962 Логика

Сообщение MuadDib » 23 июл 2018, 11:41

Всю жизнь опрашивали "Логику" через их собственный протокол, а они оказывается и Модбас теперь поддерживают! Век живи, век учись.

Сам не пробовал, но из их документации:

Код: Выделить всё

Код функции:       1 байт    04h
Стартовый адрес:   2 байта   6 бит – номер канала, потребителя или трубопровода; 10 бит – номер
                             параметра; hex
Число              2 байта   Для чисел с плавающей точкой 5 регистров, максимально – 6
запрашиваемых 
регистров N
То есть, если надо запросить параметр 157 (массовый расход) по первому трубопроводу, видимо надо формировать стартовый адрес так:

Код: Выделить всё

 (1 << 10) + 157 = 1024 + 157 = 1181
Описания параметров и их номера есть в мануале к расходомеру

http://www.logika.spb.ru/doc_dev/962_re_w0203.pdf


Poksi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 17:10
Имя: Сезонов Артем
Контактная информация:

Регистры Modbus для счетчика СПТ-962 Логика

Сообщение Poksi » 06 авг 2018, 16:57

vitamin82 писал(а):
23 июл 2018, 09:45
Нужно на этапе проекта описать подключение модуля ALR121 (Yokogawa) к счетчику СПТ-962 производства Логика СПТ по протоколу Modbus RTU. Передаваемые параметры: температура, давление, расход пара и количество тепла. Не поделится ли кто-нибудь таблицей адресов/регистров Modbus по счетчику СПТ-962?
Здесь неплохо структурировано информация

Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»