1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как инвертировать токовый сигнал

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 »

Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал »

Ничего не надо инвертировать. Просто не используйте датчик для задания. Используйте его в качестве источника сигнала обратной связи. Активируйте для этого ПИД регулятор частотника.

Mazal
read only
read only
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 17:26
Имя: грут

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Mazal »

Alex_77 писал(а):Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?
Во многих частотных преобразователя имеется функция pid может использовать ее?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3901
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Никита »

Многие частотники этому можно обучить. Либо при увеличении PV обороты снижать (регулирование давления), либо повышать (регулирование уровня). Скажете, что за частотник (а лучше ссылку на руководство по конфигурированю) - смогу посмотреть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 »


Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал »

"ПИД- регулирование
В приводе имеются два встроенных ПИД-регулятора:
• ПИД-регулятор для технологического процесса (PID1) и
• Внешний/Корректирующий ПИД-регулятор (PID2).
ПИД-регулятор может использоваться, когда необходимо регулировать скорость
двигателя на основе таких переменных технологического процесса, как давление,
расход или температура.
Когда ПИД-регулирование активировано, вместо задания скорости на привод
подается задание (уставка) переменной технологического процесса. Кроме того,
на вход привода подается действительное значение переменной технологичес-
кого процесса (обратная связь техпроцесса). Привод сравнивает уставку
и действительную величину и автоматически регулирует скорость так, чтобы
поддерживать измеряемый параметр технологического процесса (действительную
величину) на требуемом уровне (в соответствии с заданием)."

Подключение датчика на стр. 58.
На стр.161
"Блок-схемы
На рисунке ниже приведен пример применения: регулятор контролирует скорость
вращения насоса подкачки в зависимости от измеренного и заданного давления."

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 »

Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал »

Как известно, у всякой задачи есть простое, всем понятное, но, к сожалению, неверное решение.

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 »

У каждой задачи как известно всегда имеется несколько решений )))))))

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал »

Но только если они приводят к одному результату. Вот если у вас, к примеру, возникнут автоколебания в системе, или будет происходить выбег параметра при регулировании, ваши действия?
У ПИД регулятора имеется несколько параметров, настраивая которые, вы можете оптимизировать поведение системы при воздействии внешних факторов, а также адаптировать систему к параметрам объекта регулирования.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение rwg »

Alex_77 писал(а): 03 июн 2018, 07:46 Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала
Это называется П-регулятор. Кп всё равно настраивать придётся.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Looker »

rwg писал(а): 03 июн 2018, 09:18
Alex_77 писал(а): 03 июн 2018, 07:46 Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала
Это называется П-регулятор. Кп всё равно настраивать придётся.
А, потом бороться с:
Универсал писал(а): 03 июн 2018, 08:29Вот если у вас, к примеру, возникнут автоколебания в системе, или будет происходить выбег параметра при регулировании, ваши действия?
Alex_77 писал(а): 03 июн 2018, 08:19У каждой задачи как известно всегда имеется несколько решений )))))))
В чистом поле без тропинок.
Alex_77, лучше осваивай ПИД регулирование и будешь знать про решение, применимое ко множеству задач.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17486
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Jackson »

Alex_77 писал(а): 03 июн 2018, 07:46 Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика
Почему это Вы решили что второе гораздо проще первого, при том что первого не делали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.