ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Ether IP протокол

Сообщение ASUTP_PLC »

Есть станция вибродиагностики с интерфейсом Ether IP. Cоответственно от Rockwell. Насколько понимаю, никакой это не Modbus TCP, и скорее всего обычным контроллером типа S7-1200 не опросить ничего?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Ether IP протокол

Сообщение Jackson »

Ethernet IP - это протокол низкого уровня. поверх него может быть и ModBUS TCP и много чего ещё. S7-1200 - это тоже просто контроллер, а обработчик протокола можно хоть свой собственный написать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а): 23 май 2018, 10:37 Ethernet IP - это протокол низкого уровня. поверх него может быть...
Не Вы один путаете протокол Ethernet TCP/IP с протоколом Ethernet/IP.
Последний действительно базируется на Ethernet TCP/IP, - входит в группу протоколов семейства CIP, поддерживается организацией ODVA, используется фирмами RockwellAutomation, Honeywell, Delta Electronics, Acromag и другими.

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ASUTP_PLC писал(а): 23 май 2018, 09:16 Есть станция вибродиагностики с интерфейсом Ether IP. Cоответственно от Rockwell. Насколько понимаю, никакой это не Modbus TCP, и скорее всего обычным контроллером типа S7-1200 не опросить ничего?
Да, потребуется шлюз. Можно взять хоть тот же AnyBus.
А можно взять контроллер от Rockwell или Delta. Лично мне вариант с Delta даже в качестве просто шлюза кажется наиболее интересным.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Ether IP протокол

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 23 май 2018, 12:14 Не Вы один путаете протокол Ethernet TCP/IP с протоколом Ethernet/IP
Возможно. Близкие названия, специфику надо знать.... Тем более что автор вовсе написал "Ether IP" - это может и не Ethernet вовсе.
Гадание.... :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

Ежели аппаратура вибромониторинга действительно от Rockwell, как пишет топикстартер, то вероятность Eternet/IP близка к единице.
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 май 2018, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Ether IP протокол

Сообщение ASUTP_PLC »

Видите ли, у меня головная боль заложить в проект станции вибромониторинга. Ну как станции... может быть это будет обычный вибросенсор, с выходом 4..20мА, или смотреть уже на станции мониторинга. Я пока посмотрел в сторону Rockwellа, у него и то и то есть.
Просто на 4..20мА я задолбаюсь систему строить, но где-то и она пригодится...
Дробильный цех должен обвязываться, Хорошо если одна мельница, даже крупная... А когда комплекс - мне нужен уже комплекс,
и решение вопросов по связке. Документация вещает что это Ether-IP, как-то это стезя американских контроллеров. На них дело имел,
но только на их линейке. А вот что насчет OPC и прочего - как то не довелось, поэтому именно такой вопрос и родился.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

Касательно аппаратура вибромониторинга, присмотритесь к Metrix Setpoint.
Возможно, что вопросы по интеграции отпадут.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Ether IP протокол

Сообщение hell_boy »

ASUTP_PLC писал(а): 23 май 2018, 15:44 заложить в проект станции вибромониторинга
У сименса есть собственное решение по вибромониторингу. Как раз на S7-1200 https://support.industry.siemens.com/dl ... V10_en.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Ether IP протокол

Сообщение ASUTP_PLC »

Станции у Сименса есть, это есть гуд. Но помоему они используются только для решения на контроллерах S7-1200.
У нас будут где-то и ET200S станции, связанные с контроллером. Помоему в эту линейку прицепить станцию вибромониторинга не получится. Полного проекта нет, проектные решения еще пока только принимаются. Пока тот кто прорабатывал вопрос по автоматике свое слово еще не сказал. А по мне так можно разные решения отработать, глядишь какое-то окажется в каком-то отношении лучше.
Сименс взаимодействует с Microsoft, Rockwell - c CISCO. Есть фирма особнячком стоит, Prosoft... Вроде тоже вибромониторинг есть. На AllenBradley практически все модули коммуникаций полностью адаптированы под их модули... Т.е. никаких проблем с интеграцией, совсем.

jov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
Имя: Викулов Евгений Сергееевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ether IP протокол

Сообщение jov »

А что за модуль вибродиагностики? 1444?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Ether IP протокол

Сообщение hell_boy »

Siemens SIPLUS CMS1200 мы просчитывали, сейчас - это самое недорогое решение для вибромониторинга.
Если хотите полностью универсальное решение, то - Bently Nevada 3500, сейчас принадлежит General Electric.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

hell_boy писал(а): 24 май 2018, 10:59 Если хотите полностью универсальное решение, то - Bently Nevada 3500, сейчас принадлежит General Electric.
BN3500 - это просто самое "раскрученное" решение. Стагнирующее, к сожалению...
В этом контексте "поколением некст" является именно Metrix Setpoint
Поскольку у нас установлено и то, и другое, я имею возможность сравнивать эти системы в деле.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Ether IP протокол

Сообщение ASUTP_PLC »

jov писал(а): 24 май 2018, 10:53 А что за модуль вибродиагностики? 1444?
Dynamix 1444. Хотя есть и просто датчики, которые могут SCADA опрашиваться.

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
hell_boy писал(а): 24 май 2018, 10:59 Siemens SIPLUS CMS1200 мы просчитывали, сейчас - это самое недорогое решение для вибромониторинга.
Если хотите полностью универсальное решение, то - Bently Nevada 3500, сейчас принадлежит General Electric.
На вибрации даст ответ система /имею в виду Сименс/, а температуры не снимешь с нее /хотя может кто возразит/. Может я все мешаю. Но если комплекс позволит следить кроме вибрации за температурой, это несомненно ведь плюс.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

Практически все системы вибромониторинга имеют модули для подключения датчиков температуры подшипников.
Другое дело, что часто дешевле завести эти датчики на входы модулей ПЛК. По крайней мере в ситуации с BN3500 это точно будет дешевле. Но тогда сложнее разделять ПАЗ и САУ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Ether IP протокол

Сообщение ASUTP_PLC »

Тогда здесь вопрос упирается какими элементами реализована ПАЗ. И насколько просто получить данные от системы мониторинга в САУ.
Я уверен есть очень хорошие системы, но если специализированные требования нужны для их отладки, весьма вероятно построение системы "самой по себе". Что тоже не есть хорошо. Я хочу систему чтоб гибко входила по требованиям.
А то окажется что для нее будет необходим программист системного программирования... элементарные модификации потребностей системы сделать будет невозможно...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ether IP протокол

Сообщение Ryzhij »

Для ПАЗ в аппаратуру вибромониторинга включают релейные модули. Конфигурируются системы несложно. Политика предоставления софта и документации у разных фирм разная.
GE для BN3500 просит денег, впрочем небольших, а Brüel & Kjær Vibro для Metrix Setpoint всё это даёт бесплатно.
Но в любом случае по Закону конфигурировать и настаивать ПАЗ должен сертифицированный специалист.
Связь с РСУ настраивается несложно.
Связь со станцией вибродиагностики в любой системе осуществляется по проприетарному протоколу на базе Ethernet по витой паре или оптике.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)