IO-Link

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

IO-Link

Сообщение ASUTP_PLC »

Интересует технология IO-Link. Кто нибудь работал?
Позволяют ли управляемые устройства получать с них данные потребления тока, мощности?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

IO-Link

Сообщение Serex »

Думаю надо смотреть описание конкретного устройства, что оно позволяет или нет.
И там вроде сенсоры, а не исполнительные устройства подключаются.
Только параметры считать/записать. Типа экономия на ЖК-дисплее с кнопками))

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

IO-Link

Сообщение ASUTP_PLC »

Да я на эту технологию по Phoenix Contact вышел. Для управления запуском двигателей.
Типа как Simocode DOL, аналог. Только своя шина.
В природе никогда не видел, но что есть коммуникационники у Сименса под это дело факт. У меня будет проект, где минимум 50 насосами предстоит управлять. Если технология позволит такие вещи, будет однозначно продвигаться.
Иначе на одну только систему управления придется на дискретику одних модулей ненапасешься. Выходные ладно, так еще входных и кишка проводов. Предполагаю что можно будет обойтись одним супер-пупер коммуникационником, и он все вытащит.
А как по факту - да х.з. Повесить на один сегмент 50 устройств, и шина вдруг заткнется...
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

IO-Link

Сообщение Serex »

Это не шина!
Это соединение точка-точка. Одно устройство - один коммуникационник.
Википедия рулит ))

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

IO-Link

Сообщение ASUTP_PLC »

Тогда какой в этом смысл? Под каждое соединение коммуникационник.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

IO-Link

Сообщение Михайло »

IO-Link - это раздача питания 24 В и обычных дискретных сигналов DI/DO с параллельной передачей диагностической информации по
этому же проводу с частотой 4.8, 38.4 или 230 кБит/с. Соединение "точка-точка", кабель обычный трехпроводный неэкранированный, стандартизирована распайка. Каждый канал контроллера IO-Link может переключаться на функционал DI или функционал DO.
С точки зрения пользователя, это обычные дискретные сигналы + диагностика.

Если хочется сэкономить на проводах, то смотреть в сторону AS-i. Но, мне показалось, Сименс сруливает с AS-i на IO-Link.
Ответить