Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Добрый день,
озадачили меня сабжевой задачкой, правда, пока без подробностей, на стороне AB будет ControlLogix, на стороне Сименса - пока не ясно...
Что-то в интернете ничего конкретного я не нашёл, может у кого есть примерчик конфигурации и обмена данными? Ну или просто совет, в какую сторону копать?
озадачили меня сабжевой задачкой, правда, пока без подробностей, на стороне AB будет ControlLogix, на стороне Сименса - пока не ясно...
Что-то в интернете ничего конкретного я не нашёл, может у кого есть примерчик конфигурации и обмена данными? Ну или просто совет, в какую сторону копать?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
https://www.anybus.com/products/gateway ... ing-device
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... ofibus-dp/
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... ofibus-dp/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Добрый день,
в качестве конвертора Anybus будет использоваться AB7649. Встретил в сети утверждение, что эта штука умеет только побайтный обмен.
Подтвердите/опровергните. Мне нужно передавать и принимать, помимо битовых полей разной длины ещё и с десяток REAL.
Это возможно без трюков?
в качестве конвертора Anybus будет использоваться AB7649. Встретил в сети утверждение, что эта штука умеет только побайтный обмен.
Подтвердите/опровергните. Мне нужно передавать и принимать, помимо битовых полей разной длины ещё и с десяток REAL.
Это возможно без трюков?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 07:50
- Имя: Косарев Михаил
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Добрый день!
Фактически, шлюз воспринимается ПЛК как самостоятельное устройство со своим адресным пространством. Если смотреть относительно Вашего случая, то записывая данные REAL в память шлюза, вы записываете какие-либо данные в байтах в память шлюза, а потом с другой стороны эти данные считываете (аналогично и для операции в обратную сторону). Так что все необходимые для Вас операции будут проходить без трюков. Обработку полученных данных необходимо будет делать уже в ПЛК. О принципе и структуре памяти шлюзов Anybus-X можете почитать тут:
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... thernetip/ (вкладка документация или ссылка на сайт производителя anybus.com)
Фактически, шлюз воспринимается ПЛК как самостоятельное устройство со своим адресным пространством. Если смотреть относительно Вашего случая, то записывая данные REAL в память шлюза, вы записываете какие-либо данные в байтах в память шлюза, а потом с другой стороны эти данные считываете (аналогично и для операции в обратную сторону). Так что все необходимые для Вас операции будут проходить без трюков. Обработку полученных данных необходимо будет делать уже в ПЛК. О принципе и структуре памяти шлюзов Anybus-X можете почитать тут:
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... thernetip/ (вкладка документация или ссылка на сайт производителя anybus.com)
Последний раз редактировалось Ingenegrus 26 апр 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 07:50
- Имя: Косарев Михаил
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Если же у Вас со стороны сети Profibus DP будет ведущий ПЛК, то работа со шлюзом упростится, практически ничего настраивать не надо будет в нём, только сетевые параметры и объём передаваемых данных. Вся остальная настройка будет уже в ПЛК, а шлюз в данном случае будет представлять собой своего рода "буфер памяти", куда будут записываться данные и преобразовываться там в формат посылки нужного протокола.
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Такой вот ещё вопрос нарисовался
- связь через преобразователь Anybus, c одной стороны Бредли с эзернетом, с другой стороны сименс с профинетом.
Можно ли оба прота энибаса воткнуть в один и тот же хаб? А контроллеры, они, типа, воткнуты в тот же хаб, адреса у всех в одной подсети. Несколько смущает то, что хаб сименсовский, скаланс XC216. Но по логике вещей, физика у них у всех одинаковая, формат пакетов только разный...
Развейте сомнения...
- связь через преобразователь Anybus, c одной стороны Бредли с эзернетом, с другой стороны сименс с профинетом.
Можно ли оба прота энибаса воткнуть в один и тот же хаб? А контроллеры, они, типа, воткнуты в тот же хаб, адреса у всех в одной подсети. Несколько смущает то, что хаб сименсовский, скаланс XC216. Но по логике вещей, физика у них у всех одинаковая, формат пакетов только разный...
Развейте сомнения...
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Картинку для ясности
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Проверил - действительно нет проблем.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра