На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Два канала связи по одному кабелю

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Maksim-9w » 15 апр 2018, 06:45

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3708
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij » 15 апр 2018, 07:09

Без взаимных помех вообще?
Это невозможно даже теоретически ;)
Можно только с допустимым уровнем помех. :ext_secret:
На 2-проводном RS485 все будет работать, не сомневайтесь. Главное - пары не разбить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1190
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 29 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Serex » 15 апр 2018, 14:24

Maksim-9w писал(а):
15 апр 2018, 06:45
Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации
При соблюдении всех правил монтажа и не большой скорости передачи, должно все получиться.


ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 21 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 08:48

Конечно можно. Можно даже разные сегменты сети связать и переход на SHDSL сделать. И взаимодействовать они не будут, на уровне логического соединения конечно же...


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3708
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij » 16 апр 2018, 11:18

Serex писал(а):
15 апр 2018, 14:24
Maksim-9w писал(а):
15 апр 2018, 06:45
Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации
При соблюдении всех правил монтажа и не большой скорости передачи, должно все получиться.
А давайте-ка рассмотрим 4-проводный RS-485 по этому кабелю, сравним с работой 2-х 2-проводных и зададимся вопросом: "А почему, собс-сно, скорость должна быть ниже?"

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ASUTP_PLC писал(а):
16 апр 2018, 08:48
Конечно можно. Можно даже разные сегменты сети связать и переход на SHDSL сделать. И взаимодействовать они не будут, на уровне логического соединения конечно же...
SHDSL на таком кабеле и при такой длине?
Красиво жить не запретишь...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 21 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 13:56

А что кабель вполне хороший. Отличный даже для такой задачи.
На алюминиевой витой паре работал SHDSL.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3708
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij » 16 апр 2018, 15:23

ASUTP_PLC писал(а):
16 апр 2018, 13:56
А что кабель вполне хороший. Отличный даже для такой задачи.
На алюминиевой витой паре работал SHDSL.
А никто и не спорит.
Вопрос только один: "Зачем городить огород, когда и так всё по-прёт?!"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9662
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 143 раза
Контактная информация:

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение TEB » 03 май 2018, 11:38

Maksim-9w писал(а):
15 апр 2018, 06:45
Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?
Да, возможно. Соблюдайте правила монтажа, разделите интерфейсы (экраны будут все равно связаны, тк что и землите их в одной точке - так проще) и всё будет прекрасно работать. Этот кабель для того и предназначен.

Имейте только в виду, что, может быть, нарушается принцип отказоустойчивости (к единичному отказу) и аппаратная независимость систем: порвали кабель - сдохли сразу обе линии связи, то есть обе как бы "независимые" системы (которые, на самом деле, зависимые от одного кабеля). Если на Вашем объекте это не смущает - реализуйте.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.