1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Протоколы. Многократные измерения. Точность

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Ryzhij »

[+] офтоп о GPS
Гражданский сигнал GPS не зашумляют, а искусственно искажают.
Хотя проблем с помехоустойчивостью (с критическим отношением сигнал/шум) у GPS и без того хватает. ГЛОНАСС имеет лучший потенциал,но тут всё дело в спутниковой группировке - необходимо её поддерживать в требуемом объёме.
Поиск оптимального способа обработки для сигналов различной природы - предмет изучения ТПС (Теории Передачи Сигналов)

Отправлено спустя 11 минут 44 секунды:
petr2off писал(а): 09 апр 2018, 18:48 ВО времена исторического материализма участвовал в проекте "Предупреждение горного удара"
Интересное название темы ;)
"Прогнозирование горного удара" или "Предупреждение О горном ударе" я ещё понимаю...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Novice12 »

Ryzhij писал(а): 09 апр 2018, 18:40 А нахрена забивать канал связи мусором, когда можно сначала усреднить, а потом передать. Раз в десять секунд.
Да, это хороший аргумент. А на одном приборе можно усреднить? Например, энкодер, определяющий абсолютное положение вала.
petr2off писал(а): 09 апр 2018, 18:48 Мне кажется здесь что нибуть попроще надо, без частотного анализа.
Точно без частотного анализа, к сожалению, базы у меня не имеется в ТПС/ЦОС. Разобраться, конечно, можно попытаться, но времени уйдёт неоправданно много.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а): 09 апр 2018, 18:40 А нахрена забивать канал связи мусором, когда можно сначала усреднить, а потом передать. Раз в десять секунд.
Когда с микросхемками возился, использовал примерно такой метод:
http://microsin.net/programming/dsp/an1 ... aging.html
У микроконтроллеров в основном 10-битные АЦП, из них вполне удавалось получить 12 битов разрешения, причем бит МЗР стоял, как вкопанный.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Ryzhij »

Novice12 писал(а): 09 апр 2018, 20:25 А на одном приборе можно усреднить? Например, энкодер, определяющий абсолютное положение вала.
И тут можно.
Особенно когда энкодер отсчитывает сотые доли миллиметра, а нас устраивают и сантиметры ;)

Отправлено спустя 22 минуты 7 секунд:
И можно передавать абсолютную позицию изредка, а приращения - постоянно (разновидность дельта-модудяции).
Наука знает много гитик...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Novice12 »

Ryzhij писал(а): 10 апр 2018, 06:34 Наука знает много гитик...
Но главное следующее, что с помощью быстродействующего протокола повышать точность (посредством усреднения) глупо. Всё возможно реализовать на измеряющем устройстве (с помощью различных методов преобразования сигналов) и только уже потом передавать посредством любого тихоходного стандарта. Вероятно, данный способ будет актуален только для отраслей, где любая тысячная погрешность измеряемой величины важна, типа ядерной энергетики / ракетостроения и т.д.
VaBo писал(а): 09 апр 2018, 20:29 Примерно такой метод
Интересный способ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Ryzhij »

Всё правильно. Быстродействие диктуется потребностями технологии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение Novice12 »

:thankyou:
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Протоколы. Многократные измерения. Точность

Сообщение petr2off »

Ryzhij - представте себе, именно предупреждение. Суть была в том, что бы по анализу микрособытий определять напряжений в массиве, давать рекомендации по объемам, направлениям, темпам выработок и залива бетона с целью предотвращения данного события.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»