1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сколько нужно линий?

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Автор темы
Vadim K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
Имя: Вадим К
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Сколько нужно линий?

Сообщение Vadim K »

Приветствую всех!

Вопрос дилетантский.

Modbus TCP для связи с верхним уровнем, Profinet для нашего АРМ, мультплексоры с преобразователями RS-485 в Ethernet: заводятся в ОДИН коммутатор с оптическим портом в помещении 1.

В помещении 2 стоит другой коммутатор с оптическим портом. Между ними оптика.

Работая ли это схема? Достаточно ли 2-х волокон для связи?

Или нужно 2 волокна для Modbus TCP, 2 для Profinet, 2 для мультиплексоров? Ну, и соответственно медиаконвертер для Modbus TCP, медиаконвертер для Profinet, коммутатор с оптическим портом для мультиплексоров?

Заранее благодарю откликнувшихся..

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Сколько нужно линий?

Сообщение alex45 »

Vadim K писал(а): 30 мар 2018, 11:08 Достаточно ли 2-х волокон для связи?
Достаточно.