1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

1200 к частотнику

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Ingwar

1200 к частотнику

Сообщение Ingwar »

Пытаюсь подключить S7-1200 к частотнику micromaster 440 с движком. В блоке "USS_PORT" мигает ошибка каждые примерно 1/4секунды. посмотреть статус и прочитать код ошибки не получается. Даже отдельно записываю его в левую переменную,все равно там ноль. Пробовал micromaster eco подключать, то же самое. не подскажете, в чем проблема?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Михайло »

Видели сименсовскую доку по подключению и программированию S7-1200+USS+ЧРП?

Автор темы
Ingwar

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Ingwar »

Видел. И пример даже конфигурации смотрел.
* Удалось все-таки выцепить код ошибки - Привод не отвечал на запросы и их повторения. Номер привода, в котором произошла ошибка,
возвращается в переменной "USS_Extended_Error". Переменной этой в USS_DB я в упор не вижу(. Что с этим делать-не знаю)))

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Михайло »

А сам частотник без панели оператора? Плохо...

Автор темы
Ingwar

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Ingwar »

Почему без? С. Причем просто с частотника я движок запускал. Но надо, чтоб им управлял контроллер... Я вроде и все параметры поставил, как в примере конфигурации, и скорость, и адреса, и разрешение на управление с USS... Но выдает вот эту ошибку. :(

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Михайло »

То есть возникает не ошибка привода (на панели все ОК), а ошибка соединения с ним... Правильно?

Автор темы
Ingwar

Re: 1200 к частотнику

Сообщение Ingwar »

Да, именно.
Сегодня все-таки заработал! Нашел какой-то левый параметр, который в экзамплах не прописан.
Но, что странно, все равно эту ошибку клацает(
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»