Добрый день.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Использую контроллер S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC. К контроллеру подключены ET станция и HMI по Profinet. Также мне необходимо подключить контроллер к скаде используя OPC server. Есть уже установленный OPC server Modbus устройств. Могу ли я подключить к скаде контроллер по Modbus TCP, используя тот же Ethernet Interface,что и для Profinet с ET и HMI? Или нужно как-то настраивать второй Ethernet port на контроллере?
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Протоколы Profinet и Modbus TCP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 12:17
- Имя: Дмитрий Бурдинский
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 2 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Протоколы Profinet и Modbus TCP
TCP-протокол, на котором Profinet IO и Modbus TCP основаны, позволяет параллельный обмен по нескольким протоколам одновременно. Разделение потоков в TCP осуществляется по номеру порта. Если порты используются разные, то всё ОК. Не путать с Ethernet-портами.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 12:17
- Имя: Дмитрий Бурдинский
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 2 раза
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Протоколы Profinet и Modbus TCP
а если используются одни и те же порты? работать не будет?
я не помню чтобы для Profinet (в TIA) можно было выбрать порт..
как раз сейчас делаем проект в котором по одной сети TCP будет общаться
Profinet для PLC И ET станции
Modbus TCP/IP для связи PLC и реле ABB REF
Ethernet для связи PLC и HMI...
а вот фразой раздельные порты Вы меня насторожили....
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Протоколы Profinet и Modbus TCP
За Профинетом и Модбас ТСП зарезервирован один и тот же порт 502. Я тоже не вижу у Профинета возможности выбрать порт. Порты могут совпадать, если пара IP-адресов разные. То есть разделение не только по портам, но и по IP-адресам.