1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

FOPP для чайников

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

FOPP для чайников

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Прошу помощи в понимании по поводу подключения оптики внутри шкафа управления.

Внутри шкафа имеется коммутатор с оптическими портами, MOXA EDS-408A-MM-SC-T. Предпоследние 2 символа - это тип коннектора (SC) на кабеле. Внешний двухжильный оптический кабель должен быть подключен к нему.

Вопрос: обязательно ли внутри шкафа ставить оптическую кросс-панель? Заказчик на ней настаивает, а с местом в шкафе туго. Панель он просит типа SC-SC, т.е. тот же разъём SC будет наварен и на оптику и подключить можно и напрямую в коммутатор.

Я с оптикой практически не работал, поэтому просто не знаю. Может быть есть какое-то спец.требование мол нельзя оптику включать непосредственно в оборудование?

Заранее благодарен за консультацию.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

FOPP для чайников

Сообщение alex45 »

TEB писал(а): 02 фев 2018, 12:22обязательно ли внутри шкафа ставить оптическую кросс-панель?
Обязательно.
Оптические волокна в кабеле очень тонкие (доли миллиметра), поэтому после разделки должны быть жёстко закреплены, причём с учётом допустимых радиусов изгиба. Вот это как раз и организуется в оптической патч-панели. От патч-панели до оборудования подключение идёт оптическими патч-кордами.
Если в шкафу нет места, можно рассмотреть вариант настенной оптической патч-панели.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

FOPP для чайников

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): 02 фев 2018, 12:33Обязательно.
Понял.

Также заказчик для примера просит предусмотреть или зарезервировать место для патч-панелей такого вида:
image001.png
Не совсем понимаю, как там закрепятся и подключаться 2 жилы оптики. В теории это выглядит так?
dio-2port_g.jpg
Кабель вошёл, разделался, закрепился, наружу разъём от которого короткий патч-корд уже до коммутатора - верно? Оптических жил у меня две, то есть то же самое, но не один а два разъёма - верно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

FOPP для чайников

Сообщение misha_os »

Примерная разделка оптики:
1. Соответствующих оптический бокс в зависимости от вводимого кабеля (т.к. обычно на оптический кабель внешней прокладки не разделывают разъем из-за его конструкции), количества портов, типа портов, габаритов, монтажа.
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... kie-boksy/
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... oksy-ftth/
2. Разделка кабеля в оптическом боксе.
3. Сварка или клейка жил кабеля к соответствующим питгейлам (оптика должна совпадать и необходимые разъемы).
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... -pigteyly/
4. Проверка линии разделанного кабеля соответствующей аппаратурой.
5. Места соединения жил кабеля с питгейлами усаживаем муфтами (механическая жесткость).
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... emy/mufty/
6. Подключение соответствующими патч-кордами бокс-оптический и оборудование.
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... tch-kordi/
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

FOPP для чайников

Сообщение aranea »

на первой картинке у вас сплайс-кассета, в нее заводятся оптические жилы кабеля и развариваются к пигтейлам
обычно сплайс-кассеты используются в 19" кроссах
Изображение
пигтейлы внутри кросса подключатся к проходным соединителям, а снаружи к соединителям патчкорд, второй конец которого в оборудование уже

многое зависит от типа оптического кабеля, есть бронированные стальными лентами с кевларовыми стержнями и т.д. есть готовые сборки
Изображение
длинный усиленный патч-корд наружной прокладки, его в принципе можно напрямую в оборудование втыкать
Изображение
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

FOPP для чайников

Сообщение Никита »

TEB писал(а): 02 фев 2018, 12:57Также заказчик для примера просит предусмотреть или зарезервировать место для патч-панелей такого вида:
Кто-то из вас ошибается, или ты или заказчик. То что на картинке, это сплайс-кассета.
Кратко расскажу технологию. Оптика заводится в оптический кросс. Это обычно просто металлический ящик, настенный или 19". К нему же оболочка внутри и крепится. Далее, кабель разделывается до волокон. Волокна (125мкм по наружному диаметру для одномода) привариваются к пигтейлам - тот же кусок волокна с оболочкой, но уже толще и оконцован разъемом на заводе. Место стыка защищается гильзой КДЗС (фактически термоусадка, но толще и имеет внутри металлическую "арматуринку"). В корпус кросса устанавливаются держатели проходных адаптеров, в них сами адаптеры. Задача адаптера - соединить между собой два соединителя. Т.е. мама-мама. В адаптеры с внутренней стороны втыкаются наконечники пигтейлов. Остатки волокон и пигтейлов обматываются вокруг сплайс-кассеты, КДЗС укладываются в ложемент на ней же. На этом сварщики закрывают кросс.
Все остальные подключения к этой оптике - только через наружные концы проходных адаптеров, оптическими патчкордами, наружный диаметр которых в разы больше самих волокон, ну и прочность соответственно.
Т.е. кросс - это железка, в которой конечному пользователю, не владеющему навыками работы с оптикой, делать нечего.
По сути - без кросса обходились, устанавливая кассету прямо в шкафы и закрепляя адаптеры подручными средствами. Места немного экономилось. Но так делали только в шкафах, в которые никто не лазил без крайней надобности.
И еще, в порядке общего совета - обращай внимание не только на тип разъема, но и на полировку - APC или UPC. Косую (она же APC) очень любит Ростелеком и прочие медиа... Обычно в ходу прямая. Но была пара прецедентов, когда по неграмотности поставщиков или снабженцев приходила косая вместо прямой. А потом по неопытности монтажников (или дальтонизму, зеленого цвета не отличают) втыкалась в оборудование. И, кстати, интернет врет о неработоспособности. Соединить можно, и даже работать будет. Но при добавлении в линию еще одного такого же - уже нет. Правда риск поломать/поцарапать все равно остается)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

FOPP для чайников

Сообщение Serex »

TEB писал(а): 02 фев 2018, 12:22Внешний двухжильный оптический кабель должен быть подключен к нему.
И зачем в этом случае промежуточные устройства? Две жилы для одного оптического порта свитча. Если оптический кабель на вводе хорошо закреплен, а эксплуатация не совсем криворукая, то прослужит долго и хорошо.
Кросс-панели нужны, когда в шкаф заходит многожильный оптический кабель или много оптических кабелей и расходятся по разным свитчам и портам.
Но кросс-панель в любом случае повысит надежность оборудования и удобство эксплуатации.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

FOPP для чайников

Сообщение Jackson »

Не знаю, зачем. Заказчик настаивает. Видимо, предусмотрим место сколько просит и всё. Но в целом спасибо, стало понятнее!

:thankyou:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

FOPP для чайников

Сообщение Никита »

Serex писал(а): 04 фев 2018, 16:34И зачем в этом случае промежуточные устройства?
Хотя бы затем, чтобы убрать внутрь волокна. Волокно диаметром 125 микрон в условиях цеха внутри шкафа без подсветки элементарно можно не увидеть.
Соединители на этот п..й волос как ставить? Держаться он на чем будет?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

FOPP для чайников

Сообщение Serex »

Никита писал(а): 04 фев 2018, 21:31Соединители на этот п..й волос как ставить? Держаться он на чем будет?
так есть уже разделанные кабели.
и есть еще кабели, где волокно в толстом пластиковом корпусе, а сверху еще и ПВХ изоляция.
aranea писал(а): 02 фев 2018, 14:01длинный усиленный патч-корд наружной прокладки, его в принципе можно напрямую в оборудование втыкать
Мне примеры привести сложно, я не занимался их заказом. Просто использовал в своем цеху.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

FOPP для чайников

Сообщение Никита »

Serex писал(а): 05 фев 2018, 06:38 так есть уже разделанные кабели.
Ну так до этих волос они и разделываются. А еще оконцевать надо
и есть еще кабели, где волокно в толстом пластиковом корпусе, а сверху еще и ПВХ изоляция.
aranea писал(а): 02 фев 2018, 14:01длинный усиленный патч-корд наружной прокладки, его в принципе можно напрямую в оборудование втыкать
Вот это оно и есть. Доблестный Ростелеком так и делает - тянет по всему подъезду 10-метровый одноволоконный патч-корд, на конце обрезается и ставится коннектор быстрого монтажа. Но там, где кончается юбка коннектора и начинается оптика, все равно разделывается до волокна. А вот держится как раз на оплетке патч-корда). И это, кстати, экономить стали. А раньше абонентские розетки лепили на одно волокно с тем же проходным адаптером.
Кстати, как вариант - не заморачиваться с кроссами, а поискать именно небольшие розетки на пару волокон.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

FOPP для чайников

Сообщение VADR »

Serex писал(а): 05 фев 2018, 06:38так есть уже разделанные кабели.
Есть. Делают на заводе. Для изготовления нужно точно указать длину. У меня на работе в своё время рядом со шкафом стоял барабан с ~150 м кабеля, "сквозь" который летали фотоны в соседний цех :) Обсчитались малёха при замере, да ещё запас заложили...
Serex писал(а): 05 фев 2018, 06:38есть еще кабели, где волокно в толстом пластиковом корпусе, а сверху еще и ПВХ изоляция.
Тоже есть. У Сименса того же, к примеру. Только у них, если память мне не изменяет, совсем другой тип волокна: не 9/125 микрон, как у одномода, и даже не 50/125 или 62.5/125, как у стандартного многомода, а что-то типа 200/500 микрон. Как следствие - дальность максимум 400 метров и у меня большие сомнения насчёт даже 100 мегабит (надо будет поспрошать у спецов - как раз на учёбу в Москву приехал). Скорее всего, из-за спецсерии и ценник недружелюбный. Но зато очень просто разделывается в поле при помощи не очень хитрого инструмента. В своём применении очень даже неплох.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

FOPP для чайников

Сообщение Никита »

Сань, это частные случаи, когда в твоей власти задавать типы кабеля и волокна и есть уверенность, что будет лежать именно то, что заложено, а не то, что снабженцам удалось достать по-быстрому). Плюс, да, твой пример не единственный. Ни разу не видел, чтобы все кабели точно по чертежу лежали и длины совпадали)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»