На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

один ведущий, два ведомых на интерфейсе RS232

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Sokolov_Dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Поблагодарили: 1 раз

один ведущий, два ведомых на интерфейсе RS232

Сообщение Sokolov_Dmitry » 12 дек 2017, 09:54

Здравствуйте!
Есть радиомодем с интерфейсом RS232 (техпроводным) и два ведомых идентичных устройства с интерфейсами тоже RS232, которые нужно подключить к этому радиомодему для их опроса. Устройства с разными адресами, протокол Модбас. Нашел в интернете статью http://www.radioradar.net/radiofan/comm ... rs232.html . Хотелось бы узнать, применял ли кто на практике данный кабель? Дествительно ли эта схема будет работать?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3795
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 117 раз
Поблагодарили: 207 раз

один ведущий, два ведомых на интерфейсе RS232

Сообщение Ryzhij » 12 дек 2017, 11:04

Схема будет работать при условии малых длин кабелей и в отсутствие мощных промышленных помех.
Де-факто автор "снабдил" передатчики слейвов с Z-состоянием.
Переход на ИРПС (токовая петля) или RS-485 был бы более продуктивным, хотя и более затратным.
А так - "колхоз", он "колхоз" и есть...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»