Подскажите пожалуйста такую схему на стабилитронах для размножения на 2 входа, гальваническая развязка не нужна.rwg пишет: Токовый выход 4-20мА обычно не размножают, а подключают к нему последовательно соединённые входы. Для надёжности, чтобы обрыв одного входа не влиял на работу остальных, параллельно входам принято вешать стабилитроны. При этом ещё проверяют, чтобы напряжения источника питания хватило для нормальной работы при токе 20мА. Если не хватает, тогда используют размножитель. Лично я их видел два раза. Один раз японского производства, в красивой коробочке на плате стоял один составной транзистор по схеме с общей базой и два клеммника, вход и выход.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Прочел на соседнем форуме:
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
А зачем так сложно?
Два преобразователя 4-20мА в 4-20мА, входы включены последовательно - вот и всё размножение.
Работать отвёрткой лучше чем паяльником (и Вам и тем кто будет это в будущем обслуживать).
А если не нужна развязка и хватает мощности - то незачем и размножать.
Два преобразователя 4-20мА в 4-20мА, входы включены последовательно - вот и всё размножение.
Работать отвёрткой лучше чем паяльником (и Вам и тем кто будет это в будущем обслуживать).
А если не нужна развязка и хватает мощности - то незачем и размножать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Я имел ввиду размножать с защитой от обрыва входной цепи любого из двух нагрузочных устройств. Как включить стабилитроны?
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
А чем это так страшно? Что защищать собираетесь?
Цепь оборвалась - можно отловить это и выдать аларм. А иначе об обрыве никто и не узнает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Для того, чтобы узнать, какой нужен стабилитрон, достаточно закона Ома. Допустим, входное сопротивление прибора 250 Ом. Тогда при токе 20 мА напряжение на входе будет 5В. Значит, стабилитрон нужен на 6,2В. И аларм сработает по оборванному входу, при том, что другой вход будет продолжать работать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
какова схема и как включение стабилитрона повлияет на точность?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Ток через приёмник меньше тока датчика на величину утечек стабилитрона.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Если он предусмотрен в устройстве.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
С этими аналого-цифровыми преобразованиями точность падает больше, чем от токов утечки стабилитрона :)
Всегда при программировании входов 4-20мА делаю коэффициентик на подстройку... Оно с одной стороны плохо, а с другой хорошо.
Ток утечки стабилитрона в закрытом состоянии единицы мкА, т.е. он вносит погрешность порядка 0,1% .