На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

данные через WIFI

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим

данные через WIFI

Сообщение hitechnick » 13 фев 2018, 14:00

Если линейка еще не закрылась, не сможете помочь юному инженеру?

Поставили задачу от точки А в точку Б отправить данные через WIFI

Условия такие что через Ethernet коммутатор подключенный к WIFI должны проходить данные по 2 протоколам:
Profinet и Modbus RTU

Вопрос: возможна ли передача данных через коммутатор разных протоколов?

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1480
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 77 раз

Протоколы и интерфейсы

Сообщение hell_boy » 13 фев 2018, 15:57

hitechnick писал(а):
13 фев 2018, 14:00
Profinet
Без танцев с бубном не обойдется http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=204
hitechnick писал(а):
13 фев 2018, 14:00
Modbus RTU
Этот протокол - не для Ethernet. Необходимо преобразование в Modbus/TCP или VirtualCOM
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Закрыто

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»