аппаратный мост usb-rs232

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
FreddyZSX
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 12:34
Имя: Федоров Юрий Робертович
Благодарил (а): 2 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение FreddyZSX » 07 дек 2017, 11:14

Подскажите, существует ли АППАРАТНЫЙ мост USB-RS232?

Т.е. чтобы он(мост) "подружил" прибор, имеющий интерфейс USB, с COM портом РС. Проблема в том, что нам необходимо вести обмен информацией c данным прибором только через аппаратный RS232 (а у него на борту только USB)... Стандартные преобразователи USB-RS232 не наш случай, т.к. им необходима Windows.

Аватара пользователя

megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщения: 822
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 20 раз

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение megavolt86 » 07 дек 2017, 11:35

FreddyZSX писал(а):Источник цитаты Стандартные преобразователи USB-RS232 не наш случай, т.к. им необходима Windows.

в "стандартных" преобразователях живут волшебные гномики чтоли, которые работают только с windows?
Дело не в железе, а в драйверах на это железо.

З.ы.: уверены что разьем юсб на приборе это интерфейс юсб? Например в теконах есть разьем юсб , а интерфейс ттл. Для текона конвертер паяется минут за 10...
:ext_secret:


Автор темы
FreddyZSX
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 12:34
Имя: Федоров Юрий Робертович
Благодарил (а): 2 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение FreddyZSX » 07 дек 2017, 12:42

ну если подключить прибор к USB порту на ПК, то проблем нет - обмен запросами идет. Но наш сом-порт на сети Profibus (шлюз Profibus - RS232), а прибор с USB. Нам надо, чтобы данный прибор вел обмен информацией через RS232 через данный шлюз...

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 18 раз

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение Serex » 07 дек 2017, 23:43

Я думаю нужен прибор с Profibus, а то колдовство какое-то вы хотите сделать. У всего вышеперечиленного не только разные физические протоколы, но и разные программные протоколы и как все это совместить, и будет ли работать.... Дешевле купить подходящий прибор.


Автор темы
FreddyZSX
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 12:34
Имя: Федоров Юрий Робертович
Благодарил (а): 2 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение FreddyZSX » 08 дек 2017, 08:59

Да наличие Prifibus с точки зрения протокола никак не должно волновать. Главное что точка к которой подключается прибор - это RS232. Формат команд для RS232 известен. Вопрос в том, что возможно ли подружить USB и RS232.. т.е. необходимо чтобы у прибора с usb через внешнее некое устройство (без ОС Windows) был RS232. И тогда прибор и Profibus поймут друг друга...

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 43 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение hell_boy » 08 дек 2017, 13:15

FreddyZSX писал(а):шлюз Profibus - RS232
Давайте угадаю: это продукция Anybus?
Наличие USB порта у прибора говорит о наличии в нем операционной системы и/или поддержки прикладного интерфейса (HID, CDC, Mass Storage, MIDI, PCL и прочее). Вам надо разобраться с прикладным интерфейсом прибора на USB. Например, все сканеры штрих-кодов с USB выходом имеют стандартный интерфейс HID. Для того, чтобы передать информацию со сканера штрих-кодов через шлюз Anybus-СС в Profibus необходим преобразователь USB-host - RS232 с поддержкой HID.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
FreddyZSX
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 12:34
Имя: Федоров Юрий Робертович
Благодарил (а): 2 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение FreddyZSX » 08 дек 2017, 14:30

USB порт организован применением двунаправленного моста CP210х...

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1268
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 43 раза

аппаратный мост usb-rs232

Сообщение hell_boy » 09 дек 2017, 22:02

FreddyZSX писал(а):USB порт организован применением двунаправленного моста CP210х...
Это что? Как прибор определяется в Windows?