18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Уж сколько раз твердили миру...

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3251
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 146 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij » 09 авг 2017, 13:39

А теперь, дети, повторим слова, которых вы не должны говорить...Изображение
Посетил сегодня новостройку.
Вернулся в состоянии крайнего изумления :o
Не удержался - сфотографировал.
https://drive.google.com/open?id=0B1pKBtddYKthb2otVUJ3NVJjUU0
https://drive.google.com/open?id=0B1pKBtddYKthc2ZheEdQNHNzTVU
https://drive.google.com/open?id=0B1pKBtddYKthLXBtMHR5NHJHT3M

Кабель проложили UTP.
Даже если б это была шина, то при длине 2км без повторителей это бы уже был перебор Изображение
А тут...

Ох, болять мои крылья!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

and909
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 10 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение and909 » 10 авг 2017, 08:35

Зато сопротивление в конце линии не забыли :ext_dont_ment:
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 18 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Serex » 10 авг 2017, 08:57

Ух... ё. Жесть жестокая!
Так еще и бумага к также составлена.


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3251
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 146 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij » 10 авг 2017, 09:06

and909 писал(а):Источник цитаты Зато сопротивление в конце линии не забыли :ext_dont_ment:

Ох, не в конце этот резюк, :ges_no: не в конце...
Но, что не жадные, то да, - потратились на нагрузку.
Изображение Изображение Изображение
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9001
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 118 раз
Контактная информация:

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение TEB » 14 авг 2017, 10:04

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Кабель проложили UTP.

Могли бы МГШВ тогда применить - эффект-то тот же. :) Сэкономили бы.

Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
А всё от того, что словосочетание "витая пара" у 80% опрошенных мной респондентов стойко ассоциируется с "ну которым интернет подключается", ещё 10% молчат, но берут и скручивают ПВ3 (а может и ПВ1), и только оставшиеся 10% что-то понимают в выражении "симметричный кабель для передачи данных".

Кстати, против UTP есть банальный аргумент: если на месте есть хоть малейшая вибрация, то UTP тупо сломается рано или поздно, но так что визуально этого не определить, и даже может звониться тестером при этом, а связи не будет.

Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
И на скорости 9600 сам видел 133 модбас-слейва, повешенные пятью шинами, соединёнными в звезду. Проблемы начались только тогда, когда UTP начал ломаться.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3251
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 146 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij » 14 авг 2017, 10:39

TEB писал(а):Источник цитаты Кстати, против UTP есть банальный аргумент: если на месте есть хоть малейшая вибрация, то UTP тупо сломается рано или поздно, но так что визуально этого не определить, и даже может звониться тестером при этом, а связи не будет.
Вибрация? Да эти "орлы" UTP подключают к панельным ПЛК на передней открывающейся стенке шкафа.

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
TEB писал(а):Источник цитаты И на скорости 9600 сам видел 133 модбас-слейва, повешенные пятью шинами, соединёнными в звезду. Проблемы начались только тогда, когда UTP начал ломаться.

Повторюсь - делайте, что хотите, но не называйте это "RS485", умоляю!
А поставщики приборов требуют именно RS485.
Такие вот дела...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9001
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 118 раз
Контактная информация:

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение TEB » 14 авг 2017, 11:22

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Повторюсь - делайте, что хотите, но не называйте это "RS485", умоляю!
А поставщики приборов требуют именно RS485.

Там физически был RS-485, разницу между интерфейсом и протоколом я понимаю, иначе бы так не говорил.

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Вибрация? Да эти "орлы" UTP подключают к панельным ПЛК на передней открывающейся стенке шкафа.

Это шах и мат. :big_hang: Хотя UTP бывает и гибкий (многопроволочный), но на фото вроде не он.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3251
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 146 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij » 14 авг 2017, 12:36

TEB писал(а):Источник цитаты Там физически был RS-485, разницу между интерфейсом и протоколом я понимаю...
Напомню, что стандарт этого интерфейса предписывает требования не только к характеристикам электрических сигналов интерфейса, но и к топологии шины, к кабелю, к резисторам согласования и защитного смещения.
Это тоже "физика".
Так что у Вас там от RS-485 также были только приборы с приемо-передатчиками для этого интерфейса.
TEB писал(а):Источник цитаты Хотя UTP бывает и гибкий (многопроволочный), но на фото вроде не он.
Это будет уже FTP (UFTP) или STP (SFTP), а UTP - с однопроволочными жилами.
Примеры
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Никита » 14 авг 2017, 17:07

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Это будет уже FTP (UFTP) или STP (SFTP), а UTP - с однопроволочными жилами.

Попадался, правда лет пять тому, именно UTP. У Молекса точно. Но спросом не пользовался, потому как предназначен для патч-кордов, а уже тогда было проще купить готовые опрессованные с литыми колпачками. На них требования молекса по системной гарантии не распространялись.
А, да, год назад специально искали гибкий UTP для панели Weintek на передней стенке. Обошлись опять же, заводским патч-кордом, но экранов (модератор соврать не даст, он видел :coolest: ) там не было.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "