Приветствую!
Панель MT8090XE работает с четырьмя контроллерами Delta DVP-SE по Ethernet.
По сети бегает 50 тегов между ПЛК и до 50 на сложных экранах HMI.
На экранах отображаются теги с 1-2х ПЛК одновременно.
Есть проблемы при переходе с экрана на экран при переключении ПЛК возникает ошибка "PLC no response", но через несколько секунд связь устанавливается.
В настройках IP адреса ПЛК есть настройка "Время ожидания", поставил 3 сек но ошибка всё равно возникает.
Вопрос: как ускорить установление связи с ПЛК?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Задержка при коннекте с ПЛК
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 окт 2017, 02:09
- Имя: Дмитрий
- Поблагодарили: 1 раз
Задержка при коннекте с ПЛК
У меня было нечто похожее, но я решил что это контроллер "гасит" Ethernet порт при отсутствии обращений к нему. Вылечил просто, сделал на панели опрос "регистра секунд контроллера" с периодом в 3 секунды. Теперь работает без ошибок.