1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Задержка при коннекте с ПЛК

Модератор: специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Задержка при коннекте с ПЛК

Сообщение Valerich »

Приветствую!

Панель MT8090XE работает с четырьмя контроллерами Delta DVP-SE по Ethernet.
По сети бегает 50 тегов между ПЛК и до 50 на сложных экранах HMI.
На экранах отображаются теги с 1-2х ПЛК одновременно.
Есть проблемы при переходе с экрана на экран при переключении ПЛК возникает ошибка "PLC no response", но через несколько секунд связь устанавливается.
В настройках IP адреса ПЛК есть настройка "Время ожидания", поставил 3 сек но ошибка всё равно возникает.


Вопрос: как ускорить установление связи с ПЛК?

Bahta
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 02:09
Имя: Дмитрий
Поблагодарили: 1 раз

Задержка при коннекте с ПЛК

Сообщение Bahta »

У меня было нечто похожее, но я решил что это контроллер "гасит" Ethernet порт при отсутствии обращений к нему. Вылечил просто, сделал на панели опрос "регистра секунд контроллера" с периодом в 3 секунды. Теперь работает без ошибок.
Ответить