Weintek и simatic s7-1200. Ошибка при добавлении тэгов

Модератор: специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Weintek и simatic s7-1200. Ошибка при добавлении тэгов

Сообщение megavolt86 »

Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с небольшой проблемой при создании базы каналов в панели weintek для контроллера siemens s7-1214 v.4
Панель настройки.jpg
Мне необходимо читать данные из двух дб (1и10)...вроде теоретически все просто, пробовал первоначально тренироваться на стенде, все читалось (булевые переменные в структуре, размером 16 бит и целые переменные).
Но как дошло дело до реального объекта и к существующей системе необходимо добавить панель управления (то есть программу плк в идеале лучше не трогать) и уперся в тупик.
Создаю соединение с поддержкой символьных имен:
Панель настройки интерфейса_символ.jpg
Добавляю экспортированные тэги плк и выгруженные дб-файлы...пока все получалось отлично, но в момент онлайн- проверки тэгов появляется ошибка:
ошибка верификации_ символ.jpg
Думал что же не так сделал то, и дб 1 и дб 10 имеют практически одинаковые свойства, но дб1 проходит проверку, а дб 10 не может. Пробовал и вместе добавлять и по одной эффекта не дало.(((
Решил попробовать изменить тип соединения:
Панель настройки интерфейса_абсолют.jpg
Сделал как положенно, добавил переменные тэги, указал расположение необходимых для экспорта дб-файлов...но случилось необъяснимое - теперь дб10 читается без проблем, а дб1 не читается
ошибка верификации_ абсолют.jpg
Пробовал по всякому, но эффекта нуль...
Подскажите как побороть этот баг, если всетаки это не фича weinteka))))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

vshin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 13:41
Имя: Валентин
город/регион: Челябинск

Weintek и simatic s7-1200. Ошибка при добавлении тэгов

Сообщение vshin »

Возможно одна из DB имеет включенный атрибут Optimized Block Access, а одна нет. В этом случае в разных режимах соединения, по идее, одна будет проходить верификацию, а вторая нет. При одинаковых настройках доступа и типа соединения с 1215 на 8090XE добавлялось без ошибок.