Всем добрый день!
Голову сломал, но так и не придумал как сделать тактовый сигнал формирующийся при смене часов, дней, недель и т.п. Нужен просто LB меняющий значение на секунду или десятую секунды, при смене указанных параметров. Возможно ли это на панели Weintek?
А второй вопрос про выборки данных. Переменная записывается в файл выборки стандартным методом. Возможно ли после окончания записи в файл, макросом ( или как то еще) обратиться к записям в файле, обработать их макросом (или чем то еще) и записать в новый файл для построения графиков?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Модератор: специалисты Weintek
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Добрый день.
Можно привязаться к младшему биту системного регистра. Есть регистр локальных секунд LW-9017, и есть регистр системного времени LW-9030.
К файлам выборок данных доступа нет, только объекты выборок могут их читать - графические выборки, табличные выборки, круговая диаграмма.
Можно привязаться к младшему биту системного регистра. Есть регистр локальных секунд LW-9017, и есть регистр системного времени LW-9030.
К файлам выборок данных доступа нет, только объекты выборок могут их читать - графические выборки, табличные выборки, круговая диаграмма.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 окт 2017, 02:09
- Имя: Дмитрий
- Поблагодарили: 1 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Эта идея была первой и все еще тупиковой... Если берем младший бит системных регистров времени и используем таймер для формирования импульса, то получаем делитель на 2...
Может есть какая нибудь приблуда в панели, которая при любом изменении заданного бита в адресе чтения устанавливает сигнальный LB в 1? Сам не смог найти....
Может есть какая нибудь приблуда в панели, которая при любом изменении заданного бита в адресе чтения устанавливает сигнальный LB в 1? Сам не смог найти....
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Есть приблуда, которая по изменению бита запускает макрос - ПЛК-триггер (меню объекты/ПЛК).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 окт 2017, 02:09
- Имя: Дмитрий
- Поблагодарили: 1 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Я еще такой вариант нашел: если взять объект "передача данных", то в нем можно использовать триггер и уведомления. Получается то что надо.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Иван, еще не могу совладать с преобразованием данных. Вроде бы написано, что можно создать свой тег и подключить к нему макрос преобразования. Но как ни вертел, в окне создания тега, недоступен ни один макрос, пишет только преобразование типа данных. Что делаю не так? Может макрос должен как то специально называться или содержать специальные команды?
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Иван, еще не могу совладать с преобразованием данных. Вроде бы написано, что можно создать свой тег и подключить к нему макрос преобразования. Но как ни вертел, в окне создания тега, недоступен ни один макрос, пишет только преобразование типа данных. Что делаю не так? Может макрос должен как то специально называться или содержать специальные команды?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Это должна быть функция преобразования. Функции создаются в библиотеке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 окт 2017, 02:09
- Имя: Дмитрий
- Поблагодарили: 1 раз
Обработка выборки данных и тактовый сигнал
Заработало! Спасибо!
Если можно, еще один дурацкий вопрос про числа с точкой.
Если я правильно понял почитав интернет, получить из данных типа INT, SHORT числа с точкой можно только балуясь форматом отображения в объекте. Иначе, для получения числа с дробной частью, надо преобразовывать в тип FLOAT.
Если можно, еще один дурацкий вопрос про числа с точкой.
Если я правильно понял почитав интернет, получить из данных типа INT, SHORT числа с точкой можно только балуясь форматом отображения в объекте. Иначе, для получения числа с дробной частью, надо преобразовывать в тип FLOAT.