загрузка проекта в панель

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
vardrager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
Имя: Валентин
Благодарил (а): 3 раза

загрузка проекта в панель

Сообщение vardrager »

Здравствуйте, подскажите можно ли при загрузке проекта в панель 8071ie одновременно загрузить и файл конфигурации.
проблема в том, что при загрузки проекта настройки конфигурации устанавливаются по умолчанию, соответственно теряется связь с панелью это крайне неудобно для удаленного обновления

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

загрузка проекта в панель

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Файл настроек редактируется в меню Инструменты/Редактор системных настроек.
В окне загрузки должна стоять галочка "Системный файл настроек".
Если галочка не стоит, то системные настройки меняться не будут.

Автор темы
vardrager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
Имя: Валентин
Благодарил (а): 3 раза

загрузка проекта в панель

Сообщение vardrager »

VanMo писал(а): Добрый день.
Файл настроек редактируется в меню Инструменты/Редактор системных настроек.
В окне загрузки должна стоять галочка "Системный файл настроек".
Если галочка не стоит, то системные настройки меняться не будут.
спасибо разобрался, если первоначально не откомпилировать то при нажатии на кнопку загрузка происходит компилирование и СРАЗУ ЖЕ загрузка в панель, ужасно по тупому сделано