Добрый день.
Небольшой ступор по созданию сети по Modbus RTU RS - 485. Смысл проблемы в чем, нужно получить значение с ПЧ, а именно заданное количество импульсов. Используется панель Weintek MТ8070IE, PLC DELTA SA12, ПЧ DELTA ASDA - B2. Связь HMI с PLC налажена через RS - 485 по COM3 по драйверу. С ПЧ пытался связаться по MODBUS RTU HEХ по COM1, для этого был распаян разъём DB-9 на панели. В итоге панель не видит COM1.
Вопрос в чем: 1) Как проверить комы на отклик? В правильном ли направлении я двигаюсь? Параметр который я хочу достать P-002 по адресу 0004H (количество импульсов энкодера двигателя.)
Скрин настроек в приложении.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek MT8070IE Delta Asda - B2
Модератор: специалисты Weintek
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 14:16
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Weintek MT8070IE Delta Asda - B2
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Weintek MT8070IE Delta Asda - B2
Пардон муа за мой французский, а нахрена связывать панель с приводом?!
Привод стыкуется с контроллером, и все данные по приводу панель тянет уже из ПЛК.
Привод стыкуется с контроллером, и все данные по приводу панель тянет уже из ПЛК.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Weintek MT8070IE Delta Asda - B2
Добрый день.
Все правильно делаете. Нужно проверить распайку, на разных панелях она разная, поэтому нужна от конкретной модели.
Для 8070iE COM1 RS-485 это разъем "мама" 1-B, 2-A.
Далее, нужно проверить параметры связи, адрес устройства Modbus, адрес запрашиваемого регистра(может быть смещение на 1).
Следующий этап проверки - анализ трафика, желательно для этого подключиться к линии RS-485 с ПК.
Все правильно делаете. Нужно проверить распайку, на разных панелях она разная, поэтому нужна от конкретной модели.
Для 8070iE COM1 RS-485 это разъем "мама" 1-B, 2-A.
Далее, нужно проверить параметры связи, адрес устройства Modbus, адрес запрашиваемого регистра(может быть смещение на 1).
Следующий этап проверки - анализ трафика, желательно для этого подключиться к линии RS-485 с ПК.