1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Некорректная работа Y-шкалы в объекте "график журналов"

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
aadmitriev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 07:09
Имя: А Дмитриев
Страна: Россия
город/регион: Москва

Некорректная работа Y-шкалы в объекте "график журналов"

Сообщение aadmitriev »

Нужно было внести изменения ва проект 4-летней давности (был завершен летом 2013 г), но при компиляции под современной версией EbPro выяснилось, что разработчики добавили в в объект "график журналов" Y-шкалы, в связи с этим вопросы

1) Почему Y-шкала не отключается установкой соотв. опции ("Динамическая Y-шкала видима") в свойствах (см скриншоты), приходится помимо отключения, еще установить нужное значение бита, который "отключен в свойствах"
2) Есть ли у Y-шкал цифровые метки значений и как их вывести на экран ?
3) Не понятно, как связано количество Y-шкал с количеством отображаемых на графике каналов? Сейчас шкал меньше, чем каналов.
4) В зависимости от текущих значений переменных каналов, динамически меняется количество шкал и это выглядит как сужение-расширение графика по оси Х, то есть неприятное дергание картинки.

Надеюсь на комментарии представителей Weintek
00.jpg
03.jpg
01.jpg
02.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Некорректная работа Y-шкалы в объекте "график журналов"

Сообщение VanMo »

Добрый день.
1. Эта опция включает управление видимостью шкалы через регистр, но не отключает саму функцию.
Чтобы запретить функцию шкалы канала нужно в соответствующей строке таблицы выставить параметр "Y масштаб".
2. Метки шкалы выводятся автоматически в зависимости от заданного диапазона. Судя по скриншоту, у Вас цвет шрифта шкал соответствует цвету фона.
3. См. пункт 1. В регистре управления видимостью каждый бит соответствует своему каналу.
4. Видимо, регистр управления видимостью завязан еще на какой-то процесс.

resonator
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2018, 14:53
Имя: Андрей

Некорректная работа Y-шкалы в объекте "график журналов"

Сообщение resonator »

Добрый день!
Вообще все отлично показано и объяснено в обучающем видео
https://www.youtube.com/watch?v=M7Gc7XRd52A
В вашем случае можно поиграться с вкл и выкл осей.
Это в настройках графика - "График журналов, параметры объекта".
Вкладка "Y масштаб".
В таблице Выборки данных кликаете мышкой в ячейку "Y масштаб". Появиться возможность включения и выключения Осей Y.
" Главная ось", "Дополнительная ось", "нет".
Надеюсь, что помог чем-то и кому-то.