Проблемы с МТ8070iER

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Проблемы с МТ8070iER

Сообщение rwg »

Уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. Купили панель MT8070iER (с изолированными RS485) . При попытке настроить опрос PLC по COM3 в режиме Modbus RTU получили сообщение "PLC no response", то есть программа о чём то кого то спрашивает. Но при попытке посмотреть опрос осциллографом выяснилось, что на COM3 отсутствует напряжение между линиями DATA+, DATA- и GND(СОМ3). То есть либо порт не переходит в режим мастера, либо на нём отсутствует питание. На СОМ1 RS485 с первой попытки напряжение тоже не появилось, а на RS232 напряжение есть, но нет желания ставить переходник в RS485. Предварительный вывод - или нужно вручную взвести какой то бит, или сразу везти в ремонт. Никто не сталкивался с чем нибудь подобным?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Проблемы с МТ8070iER

Сообщение skr »

Попробуйте протестировать порты этим проектом. Нужно замкнуть попарно +COM1 с +COM3, -COM1 с -COM3. При нормальном обмене числа на экране будут меняться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Проблемы с МТ8070iER

Сообщение rwg »

skr писал(а): Попробуйте протестировать порты этим проектом. Нужно замкнуть попарно +COM1 с +COM3, -COM1 с -COM3. При нормальном обмене числа на экране будут меняться.
Спасибо за программу, перемычки 1-7, 2-8 поставил, связи по-прежнему нет, число на экране не появляется.

Автор темы
rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Проблемы с МТ8070iER

Сообщение rwg »

Проблема решена. Причина - собственная невнимательность. Среди блоков питания на 24В случайно оказался один на 9В. От него и запитались. Панель на это ни слова не сказала, но порты работать отказались
Ответить