1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Панель Weintek и контроллер EVCO

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
yasa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:51
Имя: Кокшарова Виталина Александровна
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение yasa »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Имеется панель Weintek MT8090XE (master) и контроллер EVCO (slave). Связаны по MODBUS RTU. Связь есть, но экранные объекты с адресами контроллера не отображаются при загрузке проекта в панель. Уже как только не пробовала...Пробовала и по протоколу MODBUS RTU (zero-based addressing), и через адресные метки, и адреса пробовала менять, ничего...Второй день маюсь. Буду благодарна за помощь!
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение Valerich »

Что заставило вас предположить, что связь есть?
Какой адрес в контроллере вы хотите считать и как его прописали в панели?

Автор темы
yasa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:51
Имя: Кокшарова Виталина Александровна
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение yasa »

Все оказалось гениально просто, поменяла полярность у RS485 и все заработало! в Uni-Pro в экспортируемых переменных в Регистровые Vars записываются переменные для панели с типом WORD, а в Битовые Vars записываются переменные для панели с типом BIT. Разница по адресам отличается на единицу (тип протокола Modbus RTU (zero-based addressing).
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»