1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

Доброго времени Суток.
Может кто сталкивался с организацией связи HMI c компьютером, подскажите пожалуйста.
При выборе в панели настройки связи, server, порт сом 3, RS 485 , при этом порт СОМ 3 настраивается, как SLAVE. ( это я так понимаю, при выборе ПЛК панель настраивается как MASTER.) в сети оно должно быть как slave modbus rtu.
Данное поле адресов " server " не отображается при конфигурации переменных. ?
Считывание адресов с Local HMI результата не дал.
На сегодня это действующий объект, достаточно удален от города, и времени для экспериментов не дают.
Недавно при экспериментах пропала связь с ПЛК данный участок ни как не трогал. все настройки соответствовали настройкам ПЛК.
После того как удалил настройки и по новой прописал связь появилась. Я это к тому, либо это глюк, либо я не правильно что то делаю.
Зарание всем спасибо, кто подскажет по существу.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение skr »

Alexei73 писал(а): Данное поле адресов " server " не отображается при конфигурации переменных. ?
Считывание адресов с Local HMI результата не дал.
Сервер только и умеет, что давать доступ к локальным регистрам панели, зачем ему ещё отображаться, если "Local HMI" уже есть в списке?

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

Доброго времени суток.
Эксперимент не увенчался успехом. А именно, не получилась передача данных из MODBUS RTU (ПЛК) в Local HMI. Делал через функцию передача данных (основанная на триггере). с внешним управлением ( импульс управления из ПЛК) есть ли какие то другие возможности переадресовать данные?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение skr »

Опишите подробней, что вам нужно, как и что вы пробовали сделать, ожидаемый и реальный результаты.

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

Общая схема: Технологическим процессом ( выращивание бактерий ) управляет ПЛК овен-150, основная его функция поддержание заданного температурного режима в емкости. В свою очередь панель Weintek МТ 6070IH управляет плк.
Задача. Полученные данные температуры из плк,(текущая и заданная) в виде Float нужно передать в SCADA систему. В плк порт RS485 занят. В этом конструктивисте единственный вариант это передать данные через СОМ3 RS 485 в панели Weintek МТ 6070IH. Ну а далее все как описывал в сообщении выше.
Заранее всем спасибо.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение skr »

Как настраивали передачу данных? Как тестировали? Передача данных по времени не устраивает?
У вас есть возможность экспериментировать с тестовым окружением вдали от объекта?
Основные проблемы при передаче float:
- неправильный адрес, чаще всего адрес сдвинут на +/- 1;
- в посылку попадает лишь одна половинка переменной (один 16-битный регистр), причиной может быть прошлая проблема или неправильная настройка объектов чтения/копирования;
- мастер, читающий данные, использует другой порядок слов.

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Re: подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

На расстоянии нет возможности экспериментировать. Тест проводил устанавливал числовое отображение на принимаемый адрес.
что с адресами не ладное творится я заметил. Делал простую передачу с числового ввода, на компе отображалось число на десяток меньше установленного , в чем прикол был я не понял. видимо какое то необходимо было сделать смещение. Передачу данных по времени я пока не рассматривал . Но как вариант я попробую. Начну с малого Надо добиться передачи word c контроллера. получится отпишусь. это не раньше середины декабря. спасибо за подсказку.

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

Как обещал отписаться по результатам,
связь установить удалось, передачу данных по времени опробовал все хорошо получилось. Одна загвоздка осталась и весьма серьезная. В Мастер скадо числовое значение (флоут ) отображается в 10 раз меньше. С другой панели информация приходит по десятым долям неверная. смешение адресов ни к чему не привело. может кто сталкивался с этой задачей?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение skr »

Дело не в округлении?

Автор темы
Alexei73
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 21:01
Имя: Воробьев Алексей В
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

подключение панели Weintek МТ 6070IH к системе SCADA

Сообщение Alexei73 »

Нет дело ни в округлении. С контроллера на панель информация приходит корректно, до 100 долей (далее не проверял.) Дело вероятно в ОРС сервере, программулина Овеновскя (OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus) в техподдержке признались , что не все девайсы с этим протоколом она читает корректно, посоветовали заменить орс сервер. На сегодня я сделал домножение результата. Отображает корректно. Далее заменю ОРС сервер. На этом можно считать тему закрытой.
Всем спасибо.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»