1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Модератор: специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение megavolt86 »

Александр, ну как вы не понимаете? надо именно так как показано! Иначе столько работы на смарку и еще у заказчика сеть проложена!
Шучу, конечно)))
Сеть можно и перепаять и панель переконфигурировать и проект изменить, просто этим же надо заниматься, проще сделать через сидалищный орган но быстрее
:ext_secret:

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение Chenchukov »

Alexander писал(а):Поэтому я вам и писал: контроллер - мастер, все панели должны быть слейв, и соединены шлейфом (а не так, как на показываемом вами-же рисунке). И использовать, естественно, один и тот-же порт для коммуникации.
P.S. Кстати, говорите про один СОМ, а рисуете два. Это женская логика? :roll:
Автор темы строит не классическую сеть 485, а цепочку шлюзов.
Непонятно зачем продолжать опыты с ПЛК remote если он не работает нужным образом как local ?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение skr »

Belka, Вся бяка во втором скриншоте. Драйвер выбран неправильно.

Ivan_RB
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 17:04
Имя: Волощик Иван

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение Ivan_RB »

Такая цепочка шлюзов вполне логична при использовании Modbus-протокола по интерфейсу rs-485, поскольку экономит выполнения программы контроллера. Да... есть узкое место. При отказе узла, обрывается дальнейшая цепочка. Но она легко решается установкой перемычки, если только это не первая панель)
Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".

Ivan_RB
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 17:04
Имя: Волощик Иван

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение Ivan_RB »

Если нужна помощь, обращайтесь, сам делаю такую топологию в своих проектах.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM

Сообщение skr »

Ivan_RB писал(а):Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".
Неверно. Тип соединения правильный, неправильный драйвер. Там не модбас сервер должен быть, а мастер-слейв сервер.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»