Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
AxelShok
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 11:39
Имя: Кошкаров Александр Анатольвич
Страна: РФ
город/регион: Москва

Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.

Сообщение AxelShok »

Коллеги!

Подскажите, пожалуйста, в EasyBuilder pro есть ли индикатор, позволяющий отобразить состояние конкретного бита в слове? Попробовал битовый и байтовый индикатор - реагируют на любое изменение состояния.
И еще один вопрос - при указании адреса параметра в контроллере есть чекбокс "индексный регистр", что это такое? Выставлял различные значения - эффекта ноль.

Irden
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:38
Имя: Степанец Александр Васильевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.

Сообщение Irden »

1) Да, конкретный бит отобразить можно.
Если это бит регистра панели, то нужно сделать следующее: установить объект "Битовый индикатор" на панели; зайти в его настройки; отыскать на вкладке "Общие" группу "Адрес чтения" и нажать "Параметры...". В появившемся окошке указать "Тип устройства" LW_bit и его адрес в формате DDDDDdd, где DDDDD - адрес регистра, а dd - номер бита в регистре (от 0 до 15). Снизу в окошке показывается подсказка по этому поводу.
2) Индексный регистр рассмотрен в главе 11 Руководства. Зачастую он нужен для динамической смены источника информации.
Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
Имя: :.О.N.Ф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.

Сообщение Exactamente »

поправочка, уже не dd в десятичной, а h в 16-ричной системе
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».

Автор темы
AxelShok
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 11:39
Имя: Кошкаров Александр Анатольвич
Страна: РФ
город/регион: Москва

Re: Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.

Сообщение AxelShok »

Если это бит регистра панели
А в случае если это регистр контроллера, то работает схема xx#DDDDDdd, где xx - адрес контроллера на шине Modbus RTU?