1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сенсорные панели Weintek

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Lis_A
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 06:18
Имя: Александр Лисин

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lis_A »

Когда поступит в продажу cMT-iV5 и каких денег стоит (будет стоить) ?
Аватара пользователя

FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение FAM-Electric »

cMT-iV5 уже в наличие у нас на складе. По стоимости - 519 USD с ндс.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com

GMA
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 20:12
Имя: Владимиров Николай
Страна: Россия
город/регион: Саратовская обл

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение GMA »

Панель eMT3150, проект на STEP7, EasyBuilder pro V4.00.01 Build 2013.10.29
Проблема - как забрать русский шрифт из DB проекта и отобразить на панели?
При симуляции проекта на компьютере, русский шрифт из DB забирается
и отображается корректно, а после компиляции и отправке на панель, русских
символов нет (нет даже кракозябр), латиница и цифры есть.
Хочу уточнить - не отображаются именно русские символы, которых забираются
тэгом из DB проекта STEP7, с просто текстовым объектом на окне проблем нет.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Возможно, поможет такой трюк: нужно создать скрытый объект с таким же шрифтом и размером символов, текст в котором будет содержать все необходимые кириллические символы.

sumserov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 май 2014, 15:36
Имя: Сумсеров Илья
Страна: Россия
город/регион: МО

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение sumserov »

Панель emt не воспроизводит звук кроме системного beep(), проблемы даже с прилагаемым производителем сообщением "PLC not response".
Как восстановить работу звука ?

sumserov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 май 2014, 15:36
Имя: Сумсеров Илья
Страна: Россия
город/регион: МО

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение sumserov »

PS: смотрю - софтина новая только что вышла ftp://ftp.weintek.com/EBPro/EBproV41003_20140506.zip
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

sumserov писал(а):Панель emt не воспроизводит звук кроме системного beep(), проблемы даже с прилагаемым производителем сообщением "PLC not response".
Как восстановить работу звука ?
Раз нужно восстановить звук, значит, я так понимаю, раньше он был?
Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки).
Не припомню, чтоб сообщение "plc not responce" сопровождалось звуком.
Какие звуки и как вы пытаетесь получить?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Jackson »

skr писал(а):Не припомню, чтоб сообщение "plc not responce" сопровождалось звуком.
При потере связи панель действительно издает один короткий бип примерно раз в полминуты встроенным бипером. Коллега вернется из командировки - подробнее сможет рассказать, он с панелями плотно работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

sumserov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 май 2014, 15:36
Имя: Сумсеров Илья
Страна: Россия
город/регион: МО

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение sumserov »

skr писал(а):
sumserov писал(а): Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки
в документации указано "line out", 8-Омные пассивные подойдут?

sumserov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 май 2014, 15:36
Имя: Сумсеров Илья
Страна: Россия
город/регион: МО

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение sumserov »

TEB писал(а):
skr писал(а):Не припомню, чтоб сообщение "plc not responce" сопровождалось звуком.
При потере связи панель действительно издает один короткий бип примерно раз в полминуты встроенным бипером. Коллега вернется из командировки - подробнее сможет рассказать, он с панелями плотно работает.
наверное он в процедуру обработки (окно 5) добавил beep()

sumserov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 май 2014, 15:36
Имя: Сумсеров Илья
Страна: Россия
город/регион: МО

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение sumserov »

skr писал(а): Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки

Спрашивал " в документации указано "line out", 8-Омные пассивные подойдут" из опасений перегрузить и сжечь выход, или там предусмотрена защита от низкоомной нагрузки ?

Senitsyn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
Имя: Сеницын Юрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Senitsyn »

Easy builder Pro 4.10.01 Build 2014.02.11 (c) 2006 :-)

"Плавающая" ошибка Weintek Easy builder Pro: при удалении и вновь создании новой версии окна, на которое ссылаются другое окна
в отдельных случаях компилятор не обновляет ссылки и выдает ошибку.
Приходится сохранить проект, перезагрузить его и ошибка исчезает.
Иногда до перезагрузки EbPro становится недоступной (пустой) вкладка "окна", презагрузка программы восстанавливает видимость вкладки.

Ошибка нестабильна, поэтому предъявить файл с проектом не могу. Кто сталкивался (это было и в прошлых версиях) прошу написать в форум.
В целом Easy builder Pro доволен.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Это было с каким-то конкретным проектом?

Senitsyn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
Имя: Сеницын Юрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Senitsyn »

skr писал(а):Это было с каким-то конкретным проектом?
И с последним проектом и с предыдущими. Как начинаю менять структуру и изменять ссылки на окна (задний план, средний, передний) или что-то связанное с ними - значит скоро прибежит проблема. Ни к чему глобальному кроме жуткой потери времени ошибка компилятора не приводила.
Один из возможных метод лечения файла (если перезагрузка Easy Builder не помогла) - ходить по всем окнам и вручную "передергивать" обновлять ссылки.
Номер версии компилятора специальтно не отслеживал, периодически обновляю.
Сейчас стоит версия о которой написал выше.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Хотелось бы более точного описания шагов для повторения проблемы.

Senitsyn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
Имя: Сеницын Юрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Senitsyn »

skr писал(а):Хотелось бы более точного описания шагов для повторения проблемы.
Ошибка плавающая, поэтому выложить файл стабильно ее повторяющий не могу.
Действия создать в проекте ссылки окно-окно ,а затем удалять и вновь создавать окна на которые имеются ссылки.
Все хорошо до тех пор пока хорошо, а недавно пришлось откатиться до версии на пол-дня назад. Так как свежевнесенные изменения подробно не протоколировал, то потратил еще один день для их восстановления.

PS: еще будет интересен ваш ответ по теме коллеги viewtopic.php?f=99&t=5045
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Ну удаётся повторить.
Могу посоветовать разве что не удалять окна.

Senitsyn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
Имя: Сеницын Юрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Senitsyn »

skr писал(а):Ну удаётся повторить.
Могу посоветовать разве что не удалять окна.
наверняка есть внутренний логгер действий в комипиляторе Easy Builder Pro, как его активировать чтобы посмотреть историю проблем ?

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение alex_ugrumov »

При записи рецептов на панель или скачивания графиков (через USB flash) запрашивается пароль. Это тот же пароль, что и на скачивание проекта с панели. Можно ли сделать так, чтобы эти пароли были разные или пароль при работе с рецептами / историческими данными не запрашивался вовсе?
Alex.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение alex_ugrumov »

При пропадании питания с панели в журнале перестают отображаться сообщения (и на графиках нет исторических трендов). При этом сами данные или сообщения панель помнит - при считывании на USB флешку попадают данные и до выключения питания. Есть ли способ сделать так, чтобы после поднятия питания назад сообщения сгенерённые до пропадания питания восстанавливались?
Alex.

Астафьев Илья
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
Имя: Астафьев Илья
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Астафьев Илья »

Добрый день!

Пожалуйста, позвоните по (495) 925-77-98. Спросите Егорова Вадима - он проконсультирует.
Дело в том, что вариантов ответа тут несколько, нужен диалог. В формате форума строить догадки выйдет очень неэффективно. Если поможем, итог можете сюда запостить - пусть и другим польза будет.
Неделю назад как раз решали очень похожую проблему, думаю, в Вашем случае Вадим тоже поможет.
Аватара пользователя

FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение FAM-Electric »

alex_ugrumov писал(а):При записи рецептов на панель или скачивания графиков (через USB flash) запрашивается пароль. Это тот же пароль, что и на скачивание проекта с панели. Можно ли сделать так, чтобы эти пароли были разные или пароль при работе с рецептами / историческими данными не запрашивался вовсе?

viewtopic.php?f=117&t=5072
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Chenchukov »

О порядке и синхронности выполнения процедур, битовой кнопкой делаю два действия:

1.Устанавливаю один из флаговых битов (установить ON)
2. Вызываю макрос (установленный бит используется а макросе), в конце макроса сбрасываю все флаговые биты.

Результат : сначала исполняется макрос, а по его окончании устанавливается нужный бит (Впечатление, что обе задачи выполняются параллельно в многозадачном режиме и не связаны друг с другом).
Комбинация наложенный друг на друга функциональной кнопки (вызов макроса) и битовой кнопки (установка бита) дает такое же запаздывание - сначала макрос, затем установка бита. Порядок расположения этих элементов по слоям влияния не имеет.
Применил временный способ лечения: установить в начало макроса задержку 300 мс, и в 90% случаев (если CPU не сильно загружен) бит будет установлен вовремя. Но гарантии нет (см выше замечание о многозадачном режиме)
Ставить большие задержки для кнопок нельзя по понятным причинам...


Как обеспечить нужную последовательность выполнения процедур : сначала установить значение (бит или слово - не принципиально) и после этого выполнить макрос ?

PS: "плодить" отдельный макрос для каждой кнопки неудобно - кнопок много, а макрос типовой для всех
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Запускать макрос не кнопкой, а триггером?

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Chenchukov »

skr писал(а):Запускать макрос не кнопкой, а триггером?
Без кнопки не обойтись так как это действие оператора, а не программы.

Пробовал запускать макрос не из битовой кпопки, а по переднему фронту изменения значения бита.
Ситуация еще менее прогнозируемая - в зависимости от загрузки процессора возможны пропуски вызова макроса.
Исходная мысль была установить нужный флаг (флаги) нужной кнопкой и передать управление в единственный макрос.
Закрыто