weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
nikolai h 1ru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2018, 12:31
Имя: николай
Страна: россия
город/регион: екатеринбург

weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Сообщение nikolai h 1ru »

всем привет я совсем начинающий и реально туплю..помогите плиз ситуация такая . панел винтек 6070 проект создал (одна клавиша вкл выкл) проект в панель заливается все ок делаю как надо компилирую загружаю ошибок нет..в режиме оффлайн наблюдаю клавишу на экране компа кликаю все ок.. далее убираем ее в сторону и... берем модуль icp 7045 подцепляю к нему питание светодиоды на выхода вешаю .подключаюс к нему через преобразователь usb-rs232-rs485 прогой "DCON_Utility" все ок в утилите ее вижу кликаю на порты диоды вкл и выкл все ок...Теперь начинаю соеденять через rs485 модуль и панель но не получается пишет нет связи..хз я чо напутал может с адресами может с чем..ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!Готов материально отблагодарить вот все скрины
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Сообщение MuadDib »

У вас ICP DAS настроен на скорость 115200 бит/с а панель - на 9600.

Автор темы
nikolai h 1ru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2018, 12:31
Имя: николай
Страна: россия
город/регион: екатеринбург

weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Сообщение nikolai h 1ru »

ЭТО тоже менял везде ставил одинаковые ..ничего не дало

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Сообщение pkl58 »

Скорость передачи , четность - нечетность ( у вас на скринах разные настройки панели и модуля), количество бит, количество стоповых бит должны быть одинакова. Проверьте монтаж и распайку порта на панели. Там не стандартная распайка разъема DB-9. Если все правильно, то попробуйте поменять провода местами.

Автор темы
nikolai h 1ru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2018, 12:31
Имя: николай
Страна: россия
город/регион: екатеринбург

weintek 6070ih и ICP CON M7045npn

Сообщение nikolai h 1ru »

всес спасибо дело было в драйвере он не поддерживал нулевой адресации... :o Сменен драйвер на Modbus с поддержкой нулевой адресации.