1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

RS485

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

RS485

Сообщение novichok199258 »

Доброе время суток! Нужна помощь. Не могу связать панель Weintek 8101iE (ModBus Master) с ПЛК 110 30 (Master Slave) по RS 485. Все параметры (скорость,четность, стоп бит и т.д) и в Easy Builder и в Codesys перебрал. Подскажите рабочие параметры настроек связи. Желательно посмотреть рабочий проект. Спасибо

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

RS485

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Попробуйте настроить по этой статье: http://www.weintek.net/articles/ispolzo ... 10-60.html

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

RS485

Сообщение novichok199258 »

VanMo писал(а): 25 апр 2018, 12:28 Добрый день.
Попробуйте настроить по этой статье: http://www.weintek.net/articles/ispolzo ... 10-60.html
Спасибо. Этой статьей пользовался. Много ковырялся, но получилось. С одним Master Slave - ом нормально работает. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

RS485

Сообщение VanMo »

Попробуйте установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Возможно направление передачи не успевает переключиться.

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

RS485

Сообщение novichok199258 »

VanMo писал(а): 26 апр 2018, 11:14 Попробуйте установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Возможно направление передачи не успевает переключиться.
Огромное спасибо. Сработало!

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

RS485

Сообщение novichok199258 »

VanMo писал(а): 26 апр 2018, 11:14 Попробуйте установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Возможно направление передачи не успевает переключиться.
Доброго времени суток. Добавил в сеть 3 -ий плк master Slave. Кол-во считываемых панелью слов превысило 125. Панель видит только некоторую часть тегов 3-го плк. В чем может быть причина?

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

RS485

Сообщение novichok199258 »

Проблема решилась увеличением скорости передачи.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»