Добрый день коллеги. Свела тут злодейка судьба меня с MT8100iE. Стойки, которая будет управляться еще нет, но начальник хочет что бы работа уже началась. Собрал стенд, взял коммутатор и подключил к нему:
АРМ (10.1.1.25) с EBPRO5, Панель (10.1.1.50) и в качестве модели объекта OpenScada (10.1.1.100).
Собственно говоря, создание проекта и загрузка в панель - это очень просто и быстро получилось, а дальше решил я Modbus регистры с моей модели PLC почитать. И вот тут уперся. Если я использую в качестве slave девайса (т.е. создаю удаленную HMI, прописываю в ней свои регистры - в а модели PLC соответственно использую master все работает. Но по идее скада должна запросы к PLC генерить.
А вот панелька в качестве master устройства работать не хочет. Причем, не ругается - что нет коннекта, т.е. находит PLC, но цифровое поле даже не отрисовывается. Со стороны PLC я посмотрел, от панели даже запросов на получение пакетов нет. Ковыряюсь я с ней буквально 3-4 дня, все непривычно мне. Но непонятки полные - не пойму даже где копать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek Master Modbus TCP
Модератор: специалисты Weintek
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Weintek Master Modbus TCP
Добрый день.
Что-то не так делаете. Попробуйте в запустить проект в режиме онлайн-симуляции.
Если связи с ПЛК нет, панель должна отобразить окно "PLC no response".
Что-то не так делаете. Попробуйте в запустить проект в режиме онлайн-симуляции.
Если связи с ПЛК нет, панель должна отобразить окно "PLC no response".